HCBBS Forum (Tiếng Việt)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Về vấn đề của máy đo lưu lượng dựa trên chênh lệch áp suất

2016-09-14View Original

Thread Content

Xin hỏi khi lắp đặt và điều chỉnh lần đầu cho máy đo lưu lượng chênh lệch áp suất có ba bộ van, cần chú ý những điều gì? Có được phép có khí bong bóng trong ống dẫn áp suất hay không? Loại máy có bình ngưng và loại không có bình ngưng thì có giống nhau không?
Reply #22016-09-14
Đầu tiên, bên trong ống dẫn áp không được có bọt khí; việc sử dụng bình ngưng tụ có thể giúp giảm độ dao động
Reply #32016-09-15
Để đo lượng hơi nước, cần có bình ngưng.
Reply #42016-09-15
Đến đây học một chút đi, chưa từng điều chỉnh bao giờ···················
Reply #52016-09-15
Bạn có thể tham khảo sách hướng dẫn lắp đặt thiết bị để biết cách lắp đặt ống dẫn.
Reply #62016-09-15
Trước khi lắp đặt và điều chỉnh, cần phải hiệu chuẩn máy đo lưu lượng bằng thiết bị tiêu chuẩn ở trạng thái tĩnh trước. Khi tiến hành điều chỉnh, cần mở van cân bằng để đổ chất lỏng ngưng tụ vào bên trong. Trong quá trình đổ chất lỏng ngưng tụ, cần mở van xả khí để thoát khí ra ngoài; sau khi khí đã được thoát hết, thì đóng van lại. Khi đưa vào vận hành, cần đóng van cân bằng. Bình ngưng là để giảm thiểu sự mất mát chất lỏng trong các ống dẫn áp dương và âm, nhằm mang lại kết quả đo lường chính xác hơn. Tuy nhiên, hiện nay các bộ truyền tín hiệu đo được lượng dịch chuyển của buồng màng ở mức rất nhỏ, vì vậy không cần dùng bình ngưng để giảm sai số đo lường.
Reply #72016-09-15
Không dùng bình chứa chất lỏng ngưng tụ, mà để hơi của chất lỏng tự ngưng tụ thành nước ngưng tụ. Vậy thì khí thải ở đâu?
Reply #82016-09-16
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi cqdfwy vào ngày 16/9/2016 lúc 10:58. 1. Nếu bật bộ truyền tín hiệu, hãy chờ cho hơi chất lỏng ngưng tụ thành nước ngưng. Nếu không chờ đợi điều đó, bộ truyền tín hiệu sẽ bị hỏng ngay lập tức; 2. Nếu không bật bộ truyền tín hiệu, hãy chờ cho đến khi hơi chất lỏng tự ngưng tụ thành nước ngưng rồi mới bật thiết bị đo. Vậy phải chờ đến khi nào? Và việc sử dụng hơi nước trong chất truyền dẫn để tạo thành nước ngưng tụ, liệu có thể đảm bảo rằng tốc độ ngưng tụ của hơi nước trong các ống dẫn áp lực dương và âm luôn giữ nguyên không? Chưa chắc đâu. Vì vậy, thông thường người ta sẽ đổ nước trực tiếp vào bình ngưng (đồng thời chú ý việc xả khí). Cách làm này giúp đảm bảo mức nước trong các ống dẫn áp dương và âm ngang nhau; nhờ đó, áp suất tác động lên các buồng áp dương và âm của bộ truyền tín hiệu sẽ được triệt tiêu lẫn nhau, từ đó đảm bảo độ chính xác trong việc đo lường. Đồng thời cũng đảm bảo nhiệt độ hoạt động của bộ truyền tín hiệu.
Reply #92016-09-17
Không được có bọt khí; những thiết bị có bình ngưng tụ thì phải được chuẩn bị chất cách ly trước.
Reply #102016-09-17
Phải chờ cho chất lỏng từ hơi nước nguội xuống trước khi có thể bật bộ truyền tín hiệu; nếu không, bộ truyền tín hiệu sẽ bị hư hại. Điều này đặc biệt đúng với các ống dẫn hơi nước có nhiệt độ cao
Reply #112016-09-17
Kích hoạt bộ truyền tín hiệu có nghĩa là mở các van cao và van thấp của ba nhóm van không?
Reply #122016-09-17
Kích hoạt bộ truyền tín hiệu có nghĩa là mở các van cao và van thấp của ba nhóm van không?
Reply #132017-06-06
Vâng, sau khi mở van một lần, hãy chờ cho nước ngưng tụ từ hơi nước lấp đầy ống dẫn áp suất trước khi mở các van ở phía áp suất cao và thấp
Reply #142017-06-06
Vâng, sau khi mở van một lần, hãy chờ cho nước ngưng tụ từ hơi nước lấp đầy ống dẫn áp suất trước khi mở các van ở phía áp suất cao và thấp
Reply #152017-06-06
Kiểm tra xem các van, ống dẫn áp lực, nối mềm… có được kết nối chắc chắn hay không; 2. Kiểm tra xem van thứ cấp và van xả có luôn ở trạng thái đóng hay không, đồng thời kiểm tra xem van cân bằng có mở hay không ; 3. Mở van một chút, sau đó kiểm tra ống dẫn áp, van, các đầu nối linh hoạt, v.v. Nếu không có hiện tượng rò rỉ thì hãy mở van hoàn toàn ; 4. Mở van xả rác riêng biệt, thực hiện việc xả rác, sau đó đóng lại van xả rác ; 5. Siết lỏng nắp chặn trong buồng áp suất chênh lệch, để loại bỏ không khí bên trong. Khi khởi động bộ truyền tín hiệu áp suất chênh lệch, cần mở van áp suất dương trước, đóng van cân bằng, sau đó mới mở van áp suất âm.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.