Về vấn đề đồng hồ đo thời gian ban đêm

2016-09-15View Original

Thread Content

Hôm nay tôi gặp một vấn đề tại hiện trường: chiếc đồng hồ đo mức chất lỏng có tính năng hiển thị màu sắc đã cho kết quả là 245mm, nhưng trên hệ thống DCS lại hiển thị con số 273mm. Giá trị dòng điện là 18,4mA; giá trị mức chất lỏng này cũng giống như thông số hiển thị trên DCS. Dải đo của thiết bị này là từ 0 đến 300mm. Vì không biết mức chất lỏng thực tế trong bồn là bao nhiêu, nên có các núm điều chỉnh giới hạn trên và dưới. Tôi không biết phải làm gì để giải quyết vấn đề này. Tôi đã rời khỏi vị trí làm việc liên quan đến các thiết bị đo lường được một năm rồi; giờ khi quay trở lại vị trí này, tôi cảm thấy rất lúng túng
Reply #22016-09-15
Đầu tiên, hiện trường này không khớp với DCS. Chắc chắn là phải hiệu chuẩn. Sau đó hãy xem mức chất lỏng có thay đổi không; nếu có thay đổi thì không bị tắc, không cần tháo ra. Nếu không di chuyển thì sẽ bị tắc, phải tháo ra để thông tắc.
Reply #32016-09-15
Hai potentiometer trên mặt đồng hồ phía sau có tác dụng gì? Chúng có dùng để thay đổi điện trở trong mạch điện bên trong không?
Reply #42016-09-15
Potentiometer không cần được điều chỉnh; chúng đã được thiết lập sẵn khi rời nhà máy. Vị trí 0 tương ứng với 4mA, còn vị trí cao nhất tương ứng với 20mA
Reply #52016-09-15
Trước tiên, hãy đóng các van điều tiết trên hai ống nối. Sau đó, mở van xả của bộ đo mức chất lỏng để kiểm tra mức chất lỏng. Khi chất lỏng trong ống dẫn của bộ đo mức đã được xả hết, hãy kiểm tra xem chỉ số hiển thị trên bộ điều khiển DCS có bằng không hay không
Reply #62016-09-15
Đồ đo mức chất lỏng, xả hết ra là biết ngay. Van cảm ứng từ và bộ truyền tín hiệu từ xa có thể được lắp đặt sao cho vị trí không khí nằm ở hai mức khác nhau. Cũng có thể do từ tính của bảng quay từ yếu nên không quay ngược lại.
Reply #72016-09-16
Nam châm ở bên ngoài hút và di chuyển lên xuống nhanh vài lần, xem màn hình hiển thị bao nhiêu? !
Reply #82016-09-16
Trước tiên, hãy đóng các van điều tiết trên hai ống nối. Sau đó, mở van xả của bộ đo mức chất lỏng để kiểm tra mức chất lỏng. Khi chất lỏng trong ống dẫn của bộ đo mức đã được xả hết, hãy kiểm tra xem chỉ số hiển thị trên bộ điều khiển DCS có bằng không hay không
Reply #92016-09-16
Thông thường, sau khi dọn sạch các chất thừa, người ta đặt quả cầu nổi ở vị trí zero. Nếu giá trị của DCS không bằng zero, thì cần điều chỉnh núm vặn để đưa giá trị về mức zero. Sau đó đặt ở vị trí độ lượng trình tối đa; nếu giá trị DCS không bằng 100%, hãy điều chỉnh núm điều chỉnh độ lượng trình.
Reply #102016-09-16
Dùng nam châm hút xem phao ở đâu, để xác định cái nào là chính xác
Reply #112016-09-17
Điều này rất bình thường. Thông thường, các bộ cảm biến mức nước kiểu sao chép đều sử dụng bộ truyền tín hiệu mức nước dựa trên nguyên lý của cuộn dây cảm ứng. Do nguyên lý đo lường là có một cuộn dây cảm ứng ở mỗi khoảng cách nhất định; khi phao từ trường di chuyển qua, cuộn dây cảm ứng sẽ được kích hoạt để đo giá trị điện trở. Vì vậy, độ chính xác của bộ cảm biến sẽ kém hơn nhiều. Ngoài ra, việc kích hoạt sai cũng có thể gây ra sai số. Chỉ cần tách rời bộ cảm biến ra, xả hết khí trong đó rồi mới sử dụng lại là được.
Reply #122016-09-17
Khi mức chất lỏng ở mức 270, có thể điều chỉnh giá trị tối đa lên cao hơn một chút được không? Như vậy dòng điện sẽ giảm xuống, và mức chất lỏng trong hệ thống DCS cũng sẽ giảm theo. Thay vì để giá trị tối đa ở mức cao nhất khi chất lỏng đã đầy bình
Reply #132016-09-17
Hiện trường này khác với thông số hiển thị trên DCS. Bạn hãy dùng dây sắt để kiểm tra xem vị trí của bóng nổi có giống với vị trí hiển thị trên DCS hay không. Nếu giống nhau, điều đó có nghĩa là có vấn đề với cảm biến từ tính tại hiện trường. Hãy đóng van ở phía gốc để xả hết chất lỏng ra, xem có bị tắc nghẽn hay không
Reply #142016-09-17
Thông thường chúng ta đều đóng van cắt kiểu lá từ, sau đó xả khí ra để kiểm tra xem có bị tắc nghẽn hay không; thường thì người ta sử dụng loại van lá từ
Reply #152016-09-17
Áp suất bên trong bình chứa khí là 1MPa. Sau khi đóng van ngắt dòng, người ta sẽ xả chất thải ra ngoài. Vậy việc mở lại van ngắt dòng có ảnh hưởng gì đến máy đo mức chất lỏng không?
Reply #162016-09-17
Mở van xả ra một lúc là được rồi
Reply #172016-09-19
Không ảnh hưởng gì, cũng giống như việc dọn dẹp và kiểm tra thôi
Reply #182016-09-20
Đóng một van lại để xả hết chất lỏng ra ngoài, sau đó kiểm tra xem mức chất lỏng thực tế có bằng không hay không. Nếu mức chất lỏng ở hiện trường là zero, nhưng giá trị hiển thị trên DCS vẫn không phải zero, hãy kiểm tra xem trên bộ đo mức chất lỏng loại cần gạt có nút điều chỉnh mức zero hay không. Nếu không có, thì hãy làm việc đó trên DCS. Nếu DCS bằng không, thì có lẽ chiếc phao đã bị kẹt rồi; hãy xử lý nó đi

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.