Thread Content
Để nâng cao mức độ phổ biến và thúc đẩy sự trao đổi kỹ thuật giữa các thành viên, chúng tôi xin giới thiệu chương trình 【Một câu hỏi mỗi ngày】. Tham gia là có ngay 4 điểm tài sản! Trả lời đúng hoặc thảo luận sâu sắc sẽ nhận được phần thưởng 10 điểm tài sản! :lol Câu hỏi ngắn: Các bước để khởi động và tắt bộ trao đổi nhiệt? 1.Kích hoạt: Đầu tiên cho chất lạnh vào, sau đó mới cho chất nóng vào ; Mở cửa xuất khẩu trước, sau đó mở cửa nhập khẩu ; 2. Tạm ngừng hoạt động: Trước tiên tạm ngừng dòng chất mang nhiệt, sau đó mới tạm ngừng dòng chất làm lạnh ; Đóng nhập khẩu trước, sau đó đóng xuất khẩu. ================================= ☛【Kế hoạch sự kiện Hải Xuyên】Tôi tự quyết định câu hỏi của mình – Tôi sẽ chọn “đáp án tốt nhất”! http://bbs.hcbbs.com/thread-1618021-1-1.html (Nguồn: Diễn đàn Hải Xuyên Hóa Chất)
Các bước khởi động: (1) Kiểm tra trước khi khởi động: Kiểm tra để đảm bảo rằng nước ngưng tụ trong bộ trao đổi nhiệt đã được thoát hết; Kiểm tra xác nhận rằng các tấm che lối vào ra đã được tháo bỏ ; Kiểm tra và xác nhận rằng tất cả các van xả đều đã được đóng ; Kiểm tra xem các thiết bị đo áp suất, nhiệt kế, cảm biến nhiệt điện có đang được sử dụng hay không ; Kiểm tra và đảm bảo rằng bộ trao đổi nhiệt được nối đất tốt, các bulong cố định không bị lỏng ; Kiểm tra và đảm bảo rằng các đai ốc kết nối với phần flange và thân ống được lắp đặt đầy đủ, các đai ốc được siết chặt hoàn toàn. (2) Đầu tiên, cho chất lạnh vào hệ thống: Mở van xả trước, sau đó từ từ mở van đầu vào chất lạnh cho đến khi nó được mở hoàn toàn. Khi có mùi dầu khí thoát ra từ van xả, hãy giảm dần lượng chất lạnh được đưa vào. Khi chỉ còn mùi dầu thoát ra từ van xả nữa, hãy đóng van xả lại hoàn toàn. Sau khi hệ thống trao đổi nhiệt đã được lấp đầy bởi chất lạnh, hãy mở van xả hoàn toàn và đóng van phụ. (3) Đưa chất lỏng dùng để truyền nhiệt vào hệ thống: Mở van xả ở đầu vào, từ từ mở van thoát chất lỏng dùng để truyền nhiệt cho đến khi van này mở hoàn toàn. Khi có mùi dầu khí thoát ra từ van xả, hãy giảm dần lượng khí thoát ra; khi chỉ còn dầu chảy ra từ van xả nữa, thì đóng van xả lại. Sau khi bên trong bộ trao đổi nhiệt đã được lấp đầy bởi chất lỏng dùng để truyền nhiệt, hãy mở hoàn toàn van đầu vào và đóng van phụ. (4) Kiểm tra sau khi đưa vào sử dụng: Kiểm tra xem nhiệt độ và áp suất có ổn định hay không ; Kiểm tra xem các điểm kín tĩnh có bị rò rỉ hay không ; Kiểm tra xem lưu lượng có bình thường không. 2. Các bước ngừng hoạt động của bộ trao đổi nhiệt: (1) Trước tiên, ngừng dòng chất nhiệt: mở toàn bộ van dẫn phụ, sau đó đóng các van vào và ra của chất nhiệt. (2) Ngừng dòng chất làm lạnh: Trước tiên mở hết các van dẫn phụ, sau đó đóng các van vào/ra của chất làm lạnh. Lưu ý: (1) Sau khi cắt bỏ, cần xả dầu kịp thời để tránh việc thiết bị bị hư hại do áp suất âm bên trong bộ trao đổi nhiệt. (2) Khi xả chất lỏng qua van xả, nếu đó là chất lỏng có nhiệt độ cao, cần mở van một cách từ từ để tránh việc chất lỏng bắn ra gây thương tích cho người. (3) Khi đưa chất lỏng vào bộ trao đổi nhiệt, cần mở van một cách từ từ, nhằm tránh tình trạng dòng chất lỏng chảy quá nhanh, gây ra điện tích tĩnh và dẫn đến hiện tượng nổ.
Các bước khởi động: (1) Kiểm tra trước khi khởi động: Kiểm tra và đảm bảo rằng nước ngưng tụ trong bộ trao đổi nhiệt đã được thoát hết; Kiểm tra xác nhận rằng các tấm che lối vào ra đã được tháo bỏ ; Kiểm tra và xác nhận rằng tất cả các van xả đều đã được đóng ; Kiểm tra xem các thiết bị đo áp suất, nhiệt kế, cảm biến nhiệt điện có đang được sử dụng hay không ; Kiểm tra và đảm bảo rằng bộ trao đổi nhiệt được nối đất tốt, các bulong cố định không bị lỏng ; Kiểm tra và đảm bảo rằng các đai ốc kết nối với phần flange và thân ống được lắp đặt đầy đủ, các đai ốc được siết chặt hoàn toàn. (2) Đầu tiên, cho chất lạnh vào hệ thống: Mở van xả trước, sau đó từ từ mở van đầu vào chất lạnh cho đến khi nó được mở hoàn toàn. Khi có mùi dầu khí thoát ra từ van xả, hãy giảm dần lượng chất lạnh được đưa vào. Khi chỉ còn mùi dầu thoát ra từ van xả nữa, hãy đóng van xả lại hoàn toàn. Sau khi hệ thống trao đổi nhiệt đã được lấp đầy bởi chất lạnh, hãy mở van xả hoàn toàn và đóng van phụ. (3) Đưa chất lỏng dùng để truyền nhiệt vào hệ thống: Mở van xả ở đầu vào, từ từ mở van thoát chất lỏng dùng để truyền nhiệt cho đến khi van này mở hoàn toàn. Khi có mùi dầu khí thoát ra từ van xả, hãy giảm dần lượng khí thoát ra; khi chỉ còn dầu chảy ra từ van xả nữa, thì đóng van xả lại. Sau khi bên trong bộ trao đổi nhiệt đã được lấp đầy bởi chất lỏng dùng để truyền nhiệt, hãy mở hoàn toàn van đầu vào và đóng van phụ. (4) Kiểm tra sau khi đưa vào sử dụng: Kiểm tra xem nhiệt độ và áp suất có ổn định hay không ; Kiểm tra xem các điểm kín tĩnh có bị rò rỉ hay không ; Kiểm tra xem lưu lượng có bình thường không. 2. Ngừng hoạt động của bộ trao đổi nhiệt. Các bước thực hiện: (1) Trước tiên, ngừng dòng chất lỏng mang nhiệt: mở toàn bộ van dẫn chất lỏng phụ, sau đó đóng các van vào và ra của chất lỏng mang nhiệt. (2) Ngừng dòng chất làm lạnh: Trước tiên mở hết các van dẫn phụ, sau đó đóng các van vào/ra của chất làm lạnh.
Việc đưa bộ trao đổi nhiệt vào hoạt động: (1) Kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng. (2) Đầu tiên cho chất lỏng lạnh chảy qua bộ trao đổi nhiệt. (3) Sau đó mới cho chất lỏng nóng chảy qua. (4) Kiểm tra lại sau khi bộ trao đổi nhiệt được đưa vào hoạt động. Các bước ngừng hoạt động của bộ trao đổi nhiệt: (1) Đầu tiên ngừng dòng chất lỏng nóng chảy qua bộ trao đổi nhiệt. (2) Sau đó mới ngừng dòng chất lỏng lạnh chảy qua
Kích hoạt: Đầu tiên cho chất lạnh vào, sau đó mới cho chất nóng vào; Mở cửa xuất khẩu trước, sau đó mở cửa nhập khẩu ; Tạm ngừng: Đầu tiên tạm ngừng chất dẫn nhiệt, sau đó tạm ngừng chất làm lạnh ; Đóng nhập khẩu trước, sau đó đóng xuất khẩu.
Khi khởi động: trước tiên bật dòng lạnh, sau đó mới bật dòng nóng. Khi tắt: Đầu tiên tắt dòng nhiệt, sau đó tắt dòng lạnh.
(1) Khi sử dụng, trước tiên hãy bật đường dẫn khí lạnh, sau đó mới bật đường dẫn khí nóng. Hãy mở van thoát trước, từ từ cho khí nóng chảy vào. Đồng thời, hãy mở van xả để loại bỏ khí trong thiết bị, sau đó mới đóng van xả lại. (2) Khi tắt hệ thống, trước tiên cần tắt đường ống dẫn nhiệt, sau đó mới tắt đường ống dẫn lạnh. Đồng thời, cần làm sạch đường ống và xả dầu ra ngoài. Mục đích của việc này là để làm tăng dần nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt (hoặc giảm nhiệt độ), nhằm tránh những thay đổi nhiệt độ quá đột ngột gây ra hiện tượng giãn nở hoặc co lại do nhiệt, từ đó ngăn chặn tình trạng rò rỉ dầu hoặc hư hỏng thiết bị. (3) Khi vệ sinh đường ống, trước tiên cần xả hết nước làm mát. Mở van xả khí ra; dù đang vệ sinh đoạn ống nào đi nữa, thì cũng không được đóng van vào/ra của đoạn ống còn lại, nhằm tránh tình trạng áp suất quá cao. (4) Khi khởi động hoặc tắt thiết bị, cần mở/mở lại van một cách từ từ. (5) Nếu một trong các giai đoạn vận chuyển diễn ra trên đường ống phụ, thì trước tiên cần mở van của đường ống phụ, sau đó mới đóng van vào. Còn van ra thì không cần đóng.
1. Các bước kích hoạt: (1) Kiểm tra trước khi kích hoạt: Kiểm tra và đảm bảo rằng nước ngưng tụ trong bộ trao đổi nhiệt đã được xả hết; Kiểm tra xác nhận rằng các tấm che lối vào ra đã được tháo bỏ ; Kiểm tra và xác nhận rằng tất cả các van xả đều đã được đóng ; Kiểm tra xem các thiết bị đo áp suất, nhiệt kế, cảm biến nhiệt điện có đang được sử dụng hay không ; Kiểm tra và đảm bảo rằng bộ trao đổi nhiệt được nối đất tốt, các bulong cố định không bị lỏng ; Kiểm tra và đảm bảo rằng các đai ốc kết nối với phần flange và thân ống được lắp đặt đầy đủ, các đai ốc được siết chặt hoàn toàn. (2) Đầu tiên, cho chất lạnh vào hệ thống: Mở van xả trước, sau đó từ từ mở van đầu vào chất lạnh cho đến khi nó được mở hoàn toàn. Khi có mùi dầu khí thoát ra từ van xả, hãy giảm dần lượng chất lạnh được đưa vào. Khi chỉ còn mùi dầu thoát ra từ van xả nữa, hãy đóng van xả lại hoàn toàn. Sau khi hệ thống trao đổi nhiệt đã được lấp đầy bởi chất lạnh, hãy mở van xả hoàn toàn và đóng van phụ. (3) Đưa chất lỏng dùng để truyền nhiệt vào hệ thống: Mở van xả ở đầu vào, từ từ mở van thoát chất lỏng dùng để truyền nhiệt cho đến khi van này mở hoàn toàn. Khi có mùi dầu khí thoát ra từ van xả, hãy giảm dần lượng khí thoát ra; khi chỉ còn dầu chảy ra từ van xả nữa, thì đóng van xả lại. Sau khi bên trong bộ trao đổi nhiệt đã được lấp đầy bởi chất lỏng dùng để truyền nhiệt, hãy mở hoàn toàn van đầu vào và đóng van phụ. (4)Kiểm tra sau khi kích hoạt: Kiểm tra xem nhiệt độ và áp suất có ổn không ; Kiểm tra xem các điểm kín tĩnh có bị rò rỉ hay không ; Kiểm tra xem lưu lượng có bình thường không. 2. Các bước ngừng hoạt động của bộ trao đổi nhiệt: (1) Trước tiên, ngừng dòng chất lỏng mang nhiệt: mở toàn bộ van dẫn phụ, sau đó đóng các van vào và ra của chất lỏng mang nhiệt. (2) Ngừng dòng chất làm lạnh: Trước tiên mở hết các van dẫn phụ, sau đó đóng các van vào/ra của chất làm lạnh.
Kích hoạt chế độ làm lạnh trước rồi mới làm nóng, tắt chế độ làm nóng trước rồi mới làm lạnh
Kích hoạt: Đầu tiên làm lạnh, sau đó làm nóng. Tắt: Đầu tiên tắt chế độ làm nóng, sau đó tắt chế độ làm lạnh
Đối với các vật liệu lạnh tiên tiến, cần chú ý đến sự thay đổi của nhiệt độ, nhằm tránh tình trạng nhiệt độ thay đổi quá nhanh gây hư hại cho thiết bị. Sau khi vật liệu lạnh được đưa vào, mới đưa vật liệu nóng vào; cũng cần phải ngăn chặn sự thay đổi nhiệt độ. Nếu bộ trao đổi nhiệt được sử dụng lần đầu, cần phải tiến hành kiểm tra kín đáo bằng áp suất cao, thay khí nitơ, và thay chất lỏng sử dụng trong quá trình vận hành. Nếu có pha lỏng, cần phải xả khí không ngưng tụ
Dừng một lần ở phía bên, sau đó dừng hai lần ở phía còn lại
Kích hoạt: trước tiên cho dòng lạnh vào, sau đó mới cho dòng nóng vào; tắt ngược lại.
Trước tiên hãy bật nguồn lạnh, xả hết không khí ra ngoài trước khi từ từ bật nguồn nóng. Đồng thời cũng cần chú ý xả hết không khí để tránh tình trạng nhiệt độ thay đổi đột ngột. Khi tắt thiết bị, hãy tắt nguồn nóng trước, sau đó mới tắt nguồn lạnh.
Kích hoạt: Đầu tiên đưa chất lạnh vào, sau đó mới đưa chất nóng vào. Tắt: Đầu tiên tắt chất nóng, sau đó mới tắt chất lạnh
Các bước khởi động: (1) Kiểm tra trước khi khởi động: Kiểm tra để đảm bảo rằng nước ngưng tụ trong bộ trao đổi nhiệt đã được thoát hết; Kiểm tra xác nhận rằng các tấm che lối vào ra đã được tháo bỏ ; Kiểm tra và xác nhận rằng tất cả các van xả đều đã được đóng ; Kiểm tra xem các thiết bị đo áp suất, nhiệt kế, cảm biến nhiệt điện có đang được sử dụng hay không ; Kiểm tra và đảm bảo rằng bộ trao đổi nhiệt được nối đất tốt, các bulong cố định không bị lỏng ; Kiểm tra và đảm bảo rằng các đai ốc kết nối với phần flange và thân ống được lắp đặt đầy đủ, các đai ốc được siết chặt hoàn toàn. (2) Đầu tiên, cho chất lạnh vào hệ thống: Mở van xả trước, sau đó từ từ mở van đầu vào chất lạnh cho đến khi nó được mở hoàn toàn. Khi có mùi dầu khí thoát ra từ van xả, hãy giảm dần lượng chất lạnh được đưa vào. Khi chỉ còn mùi dầu thoát ra từ van xả nữa, hãy đóng van xả lại hoàn toàn. Sau khi hệ thống trao đổi nhiệt đã được lấp đầy bởi chất lạnh, hãy mở van xả hoàn toàn và đóng van phụ. (3) Đưa chất lỏng dùng để truyền nhiệt vào hệ thống: Mở van xả ở đầu vào, từ từ mở van thoát chất lỏng dùng để truyền nhiệt cho đến khi van này mở hoàn toàn. Khi có mùi dầu khí thoát ra từ van xả, hãy giảm dần lượng khí thoát ra; khi chỉ còn dầu chảy ra từ van xả nữa, thì đóng van xả lại. Sau khi bên trong bộ trao đổi nhiệt đã được lấp đầy bởi chất lỏng dùng để truyền nhiệt, hãy mở hoàn toàn van đầu vào và đóng van phụ. (4) Kiểm tra sau khi đưa vào sử dụng: Kiểm tra xem nhiệt độ và áp suất có ổn định hay không ; Kiểm tra xem các điểm kín tĩnh có bị rò rỉ hay không ; Kiểm tra xem lưu lượng có bình thường không. 2. Các bước ngừng hoạt động của bộ trao đổi nhiệt: (1) Trước tiên, ngừng dòng chất nhiệt: mở toàn bộ van dẫn phụ, sau đó đóng các van vào và ra của chất nhiệt. (2) Ngừng dòng chất làm lạnh: Trước tiên mở hết các van dẫn phụ, sau đó đóng các van vào/ra của chất làm lạnh. Lưu ý: (1) Sau khi cắt bỏ, cần xả dầu kịp thời để tránh việc thiết bị bị hư hại do áp suất âm bên trong bộ trao đổi nhiệt. (2) Khi xả chất lỏng qua van xả, nếu đó là chất lỏng có nhiệt độ cao, cần mở van một cách từ từ để tránh việc chất lỏng bắn ra gây thương tích cho người. (3) Khi đưa chất lỏng vào bộ trao đổi nhiệt, cần mở van một cách từ từ, nhằm tránh tình trạng dòng chất lỏng chảy quá nhanh, gây ra điện tích tĩnh và dẫn đến hiện tượng nổ.
Các bước khởi động: (1) Kiểm tra trước khi khởi động: Kiểm tra để đảm bảo rằng nước ngưng tụ trong bộ trao đổi nhiệt đã được xả hết; Kiểm tra xác nhận rằng các tấm che lối vào ra đã được tháo bỏ ; Kiểm tra và xác nhận rằng tất cả các van xả đều đã được đóng ; Kiểm tra xem các thiết bị đo áp suất, nhiệt độ và nhiệt điện trở đã được sử dụng chưa. (2) Trước tiên, cho chất lạnh vào hệ thống: mở van ra của chất lạnh trước, sau đó từ từ mở van vào của chất lạnh cho đến khi hoàn toàn mở. Khi mở van vào, cần đồng thời đóng van phụ. (3) Đưa chất lỏng dẫn nhiệt vào hệ thống: Mở hoàn toàn van ra của chất lỏng dẫn nhiệt; sau đó từ từ mở van vào của chất lỏng dẫn nhiệt cho đến khi nó cũng được mở hoàn toàn. Khi mở van vào, đồng thời phải đóng van dẫn riêng biệt. (4) Kiểm tra sau khi đưa vào sử dụng: Kiểm tra xem nhiệt độ và áp suất có ổn định hay không ; Kiểm tra xem các điểm kín tĩnh có bị rò rỉ hay không ; Kiểm tra xem lưu lượng có bình thường không. 2. Ngừng hoạt động của bộ trao đổi nhiệt. Các bước thực hiện: (1) Trước tiên, ngừng dòng chất lỏng mang nhiệt: mở toàn bộ van dẫn chất lỏng phụ, sau đó đóng các van vào và ra của chất lỏng mang nhiệt. (2) Ngừng dòng chất làm lạnh: Trước tiên mở hết các van dẫn phụ, sau đó đóng các van vào/ra của chất làm lạnh.
Máy trao đổi nhiệt đã được kiểm tra và xác nhận là kín khí. Bước tiếp theo là bật hệ thống làm lạnh; mở van xả ở phía trên hệ thống làm lạnh. Sau đó, từ từ mở van vào. Khi có chất lỏng chảy ra từ van xả, hãy đóng van lại. Tiếp tục từ từ mở van ra. Cuối cùng, bật hệ thống làm nóng; từ từ mở van vào, rồi mở van ra
Khi tắt máy, trước tiên hãy ngừng dòng chất làm nóng, sau đó mới ngừng dòng chất làm lạnh