HCBBS Forum (Tiếng Việt)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Về vấn đề không thể kết nối bộ chuyển đổi áp suất EJA530A của Yokogawa với bộ điều khiển từ xa 475

2016-09-15View Original

Thread Content

Các bạn học viên thân mến: Tại hiện trường, tôi gặp vấn đề là bộ chuyển đổi áp suất HART EJA530A của hãng Yokogawa không thể kết nối được với bộ điều khiển cầm tay Emerson 475. Tôi xin hỏi mọi người: Khi tiến hành điều chỉnh tại hiện trường, tôi đã lắp thêm một tụ điện có trở kháng 250 ohm vào mạch, nhưng vẫn không thể kết nối được với bộ điều khiển cầm tay. Cuối cùng, tôi ngắt nguồn cung cấp cho hệ thống và sử dụng nguồn từ thiết bị FLUKE744 để cung cấp điện; lúc này thì việc truyền thông mới diễn ra được. Điều này là tại sao vậy? Tôi xin mọi người giúp đỡ
Reply #22016-09-15
Bởi vì nguồn cung cấp điện quá tệ. Nhiễu loạn nghiêm trọng. Một số dự án nhỏ chỉ xem xét tín hiệu dòng điện, mà không xem xét điện áp mang. Vì vậy, trong trường hợp này cần sử dụng nguồn điện sạch để cung cấp năng lượng cho việc hiệu chuẩn; nguồn điện từ pin là nguồn sạch nhất. Nguồn điện được tạo ra bằng phương pháp chỉnh lưu nửa sóng thì về cơ bản không thể kết nối với bộ điều khiển từ xa được.
Reply #32016-09-16
Liệu có phải nguồn điện được cung cấp từ bộ chuyển đổi điện hai cấp hay không?
Reply #42016-09-16
Điện áp đủ, sử dụng bộ pin kết hợp năng lượng mặt trời, điện áp 26VDC
Reply #52016-09-16
Nguồn điện được cung cấp từ năng lượng mặt trời và bộ pin; điện áp cung cấp là 26VDC. Trong trường hợp này, có cách nào để kết nối bộ điều khiển từ xa vào hệ thống không?
Reply #62016-09-16
Trong mạch chắc hẳn phải có điện trở 250 chứ
Reply #72016-09-28
Khoảng cách lắp đặt bộ truyền tín hiệu tại hiện trường quá xa.
Reply #82016-10-13
HART yêu cầu trở kháng của mạch phải nằm trong khoảng 250 ohms đến 600 ohms, và điện trở này cần được kết nối vào mạch chính.
Reply #92016-10-13
Có thể không phải là giao thức HART
Reply #102018-03-16
Bộ truyền tín hiệu của Yokogawa có bộ điều khiển riêng, có tên là BT200. Thiết bị thông minh này có thể được sử dụng cùng với tất cả các thiết bị đo lường của Yokogawa mà sử dụng giao thức kết nối BRAIN. Bạn nên kiểm tra xem bộ truyền tín hiệu của mình có hỗ trợ giao thức kết nối HART hay không.
Reply #112018-03-17
Đấu một điện trở 250 vào mạch, sau đó thêm một điện trở 250 nữa; thiết bị điều khiển được nối song song với một trong hai điện trở 250 đó. Hãy thử xem sao

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.