Thread Content
Thưa mọi người: Hiện nay việc xử lý VOC rất cấp bách. Khí thải được thải ra từ buồng chưng cất methanol, mặc dù đã được làm sạch, nhưng vẫn chứa methanol. Vậy liệu khí này nên được đưa vào ngọn lửa chính trong quy trình sản xuất hay được thải trực tiếp ra môi trường ở vị trí cao? Đi đến Đuốc có an toàn không? Xả trực tiếp tại chỗ có đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường không?
Chúng tôi cũng gặp vấn đề này, vấn đề là không thể đến được ngọn đuốc.
Nếu đến ngọn đuốc và xảy ra sự cố, toàn bộ hệ thống công nghệ sẽ được xả áp. Liệu có hiện tượng áp lực ngược không? Và những biện pháp cách ly an toàn nào sẽ được áp dụng? Đó là thiết kế ban đầu của viện thiết kế hay do bản thân tự sửa đổi?
Có thể sắp xếp đường ống dẫn lửa, hoặc đưa vào lò đốt hoặc lò gia nhiệt
Áp lực khiến việc sử dụng ngọn đuốc chính trở nên bất khả thi; vì vậy phải thiết lập một hệ thống đuốc riêng biệt. Thông thường, khí thải sẽ được xả ra trực tiếp như vậy
Quy trình sản xuất tại nhà máy chúng tôi là: khí thải được bơm vào hệ thống nhiên liệu thông qua các bộ phun khí. Đồng thời, khí thải cũng có thể được xả ra qua đốt cháy. Hệ thống ống dẫn khí dùng để xả khí gồm hai đường ống riêng biệt; chúng không giống với đường ống dùng để dẫn khí chuyển hóa. Ngoài ra, mức áp suất của đường ống dùng để xả khí cũng khác với mức áp suất của đường ống dùng để bơm khí thải
Nhìn chung thì vẫn nên sử dụng đuốc để đốt cháy chúng. Điều quan trọng là xem các chất được thải ra có gây ô nhiễm hay không; ngay cả những chất bị thải một cách không có tổ chức cũng sẽ bị kiểm soát và giám sát về mặt môi trường
Khí thải từ tháp xử lý mới của chúng tôi sẽ được đưa vào đuốc đốt, nhưng lượng khí thải từ đuốc quá lớn, nên chúng tôi lo rằng khí thải sẽ không thể được đưa vào đuốc. Về mặt lý thuyết, áp suất phía sau đuốc thấp hơn áp suất trong tháp xử lý; tuy nhiên chúng tôi vẫn lo ngại rằng lượng khí thải từ các hệ thống khác sẽ quá lớn, gây ảnh hưởng đến việc xả khí từ tháp xử lý. Vì vậy, chúng tôi đã thiết kế thêm một hệ thống xả khí riêng! Đó chính là hành vi xả thải trái phép đấy, haha:lol
Chúng tôi đều đi đến ngọn đuốc thôi, không vấn đề gì. Việc thải ra môi trường tại chỗ chắc chắn không đạt tiêu chuẩn
Nhà máy của các bạn không thiết kế thứ này sao? Tất cả khí thải từ tháp chưng cất đều được thu gom lại với nhau, sau đó được đưa qua một thiết bị chuyên dụng. Bên trong thiết bị này có nước đã được xử lý để loại bỏ các chất gây ẩm; khí không thể hòa tan trong nước sẽ được thải ra khỏi nước đó. Các chất có thể hòa tan trong nước sẽ được nước hấp thụ, còn những chất không thể hòa tan thì sẽ được thải ra từ phía trên thiết bị, rồi sau đó được thải lên không trung thông qua bộ chặn lửa. Sau một khoảng thời gian nhất định, chất lỏng trong thiết bị sẽ trở thành hỗn hợp nước và cồn với hàm lượng cồn rất cao; hỗn hợp này có thể được đưa trở lại hệ thống chưng cất.
Cần xem xét một cách toàn diện. Nếu khối lượng khí ít và nồng độ cao thì có thể cân nhắc việc ngưng tụ để thu hồi.
Không có ống xả cho đuốc áp suất tiêu chuẩn sao? Khi thiết kế thì chắc hẳn phải có thiết kế tương ứng. Nếu có, thì ống xả này nên được đặt ở điểm cuối của ống xả trong quá trình chưng cất; như vậy có thể bổ sung khí nitơ để ngăn chặn hiện tượng tràn ngược. Khí nitơ có thể được sử dụng liên tục
Hiện nay, phần lớn các trường hợp đều sử dụng phương pháp rửa bằng nước rồi xả khí ở độ cao lớn tại chỗ. Trong bối cảnh bảo vệ môi trường ngày càng được coi trọng hiện nay, vấn đề này cần được giải quyết gấp. Việc sử dụng ngọn lửa để đốt cháy hiện tại là không thể thực hiện được; thông thường người ta sẽ sử dụng lò nung để đốt cháy.
Sau khi cải tạo kỹ thuật, công ty chúng tôi sử dụng bình đốt để xử lý amoniac; trong trường hợp xảy ra sự cố, chất thải sẽ được xả trực tiếp tại hiện trường
Khí không kết tụ có thể được đưa vào lối vào khí nguyên liệu, từ đó được thu hồi lại trong hệ thống