Thread Content
[Hỏi đáp số 150] 2016.09.17 Làm thế nào để thay đổi van điều khiển từ van đường ống sang van điều tiết? Sau khi trả lời, bạn có thể xem các câu trả lời tham khảo và bạn có thể nhận điểm bằng cách trả lời các điểm chính. (1) Đóng vòi sen chuyển hướng, liên hệ với bộ phận vận hành bên trong để gỡ lỗi van điều chỉnh và yêu cầu bộ phận vận hành bên trong đặt các độ mở van tương ứng là 0, 50% và 100% để theo dõi và xác minh. (2) Mở hoàn toàn van hạ lưu. (3) Tạo cho van điều khiển một độ mở nhất định và mở khóa ảo của van ngược dòng cho đến khi chỉ báo có dao động. (4) Từ từ mở van thượng nguồn và đồng thời đóng từ từ van đường phụ để giảm thiểu sự dao động chỉ thị cho đến khi đường phụ đóng hoàn toàn và van thượng nguồn mở hoàn toàn. (5) Điều chỉnh độ mở của van để kiểm soát các thông số được kiểm soát trong phạm vi bình thường.
Liên hệ với phòng để kiểm tra xem van điều chỉnh có linh hoạt và dễ sử dụng hay không, đóng van thông hơi và đưa ra tín hiệu áp suất không khí 0, 50% và 100% để theo dõi và xác minh. Mở hoàn toàn van hạ lưu. Mở khóa ảo của van ngược dòng cho đến khi đồng hồ đo chính tại chỗ cho thấy có chuyển động nhẹ. Từ từ mở van thượng nguồn, đồng thời đóng từ từ van đường phụ, với sự dao động tối thiểu trong hướng dẫn tại chỗ, cho đến khi đường phụ đóng hoàn toàn và van thượng nguồn mở hoàn toàn. Điều chỉnh độ mở thích hợp để các thông số được kiểm soát nằm trong phạm vi bình thường.
Đầu tiên đóng van điều chỉnh, mở van bảo vệ phía trước và phía sau của van điều chỉnh, từ từ đóng van phụ và từ từ mở van điều chỉnh, đồng thời luôn giữ dòng chảy trong phạm vi điều khiển cho đến khi tất cả các van phụ đều đóng lại.
Phối hợp với việc đóng chậm van điều chỉnh và từ từ mở van đường phụ cho đến khi van điều chỉnh đóng hoàn toàn. Sau khi các thông số ổn định, từ từ đóng van tay dưới của van điều tiết cho đến khi đóng lại, đóng van tay trên và mở ống thông gió chuyển hướng và ngưng tụ để chú ý đến an toàn.
Chóng mặt, tôi đọc sai câu hỏi, nó hoàn toàn ngược lại.
Liên hệ với phòng để kiểm tra xem van điều chỉnh có linh hoạt và dễ sử dụng hay không, đóng van thông hơi và đưa ra tín hiệu áp suất không khí 0, 50% và 100% để theo dõi và xác minh. Mở hoàn toàn van hạ lưu. Mở khóa ảo của van ngược dòng cho đến khi đồng hồ đo chính tại chỗ cho thấy có chuyển động nhẹ. Từ từ mở van thượng nguồn, đồng thời đóng từ từ van đường phụ, với sự dao động tối thiểu trong hướng dẫn tại chỗ, cho đến khi đường phụ đóng hoàn toàn và van thượng nguồn mở hoàn toàn.
Xác nhận rằng van điều chỉnh đã đóng, trước tiên hãy chuyển sang chế độ thủ công, sau đó mở van tay trước và sau của van điều chỉnh.; Hai người hợp tác với nhau, một người từ từ mở van điều tiết, người kia từ từ đóng van đường dây để đảm bảo áp suất và dòng chảy ổn định cho đến khi đóng van đường dây. Sau khi hoạt động bình thường, van điều chỉnh chuyển sang chế độ tự động
Khi van điều chỉnh đóng, trước tiên hãy kích hoạt van tay sau của van điều chỉnh, sau đó kích hoạt từ từ van tay trước của van điều chỉnh trong khi vẫn giữ nguyên tốc độ dòng chảy. Cuối cùng, mở van điều chỉnh đồng thời đóng van tay đường phụ của van điều chỉnh và giữ tốc độ dòng chảy không đổi cho đến khi đóng hoàn toàn đường phụ của van điều chỉnh.
vận hành: (1) Đóng vòi sen chuyển hướng, liên hệ với bộ phận vận hành bên trong để gỡ lỗi van điều chỉnh và yêu cầu bộ phận vận hành bên trong đặt các độ mở van tương ứng là 0, 50% và 100% để theo dõi và xác minh. (2) Mở hoàn toàn van hạ lưu. (3) Tạo cho van điều khiển một độ mở nhất định và mở khóa ảo của van ngược dòng cho đến khi chỉ báo có dao động. (4) Từ từ mở van thượng nguồn và đồng thời đóng từ từ van đường phụ để giảm thiểu sự dao động chỉ thị cho đến khi đường phụ đóng hoàn toàn và van thượng nguồn mở hoàn toàn. (5) Điều chỉnh độ mở của van để kiểm soát các thông số được kiểm soát trong phạm vi bình thường.
Đầu tiên, từ từ mở các van tay ở phía trước và phía sau van điều chỉnh để xác nhận xem van điều chỉnh đang đóng có bị rò rỉ bên trong hay không. Người vận hành bên ngoài từ từ đóng van đường phụ và người vận hành bên trong từ từ mở van điều chỉnh theo áp suất hoặc tốc độ dòng chảy của quá trình. Cả hai hợp tác với nhau và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. cho đến khi van đường phụ đóng hoàn toàn
Trong khi hoạt động bên ngoài đóng van đường phụ, hoạt động bên trong sẽ mở van điều tiết để đảm bảo sự ổn định của các thông số được điều khiển.
Liệu hoạt động có thể được kiểm soát bằng đồng hồ đo lưu lượng hoặc mức chất lỏng hay không
Trước tiên, hãy gỡ lỗi van điều chỉnh để đảm bảo sử dụng van điều tiết bình thường, đóng lỗ thông hơi ngược, mở van tay sau của van điều chỉnh, cho van điều chỉnh một độ mở nhất định, từ từ mở van tay trước và đóng từ từ đường phụ trợ, và nhân viên giám sát nên điều chỉnh thích hợp việc mở van điều chỉnh theo các thay đổi của thông số để đảm bảo chuyển đổi trơn tru.
Liên hệ với phòng để kiểm tra xem van điều chỉnh có linh hoạt và dễ sử dụng hay không, đóng van thông hơi và đưa ra tín hiệu áp suất không khí 0, 50% và 100% để theo dõi và xác minh. Mở hoàn toàn van hạ lưu. Mở khóa ảo của van ngược dòng cho đến khi đồng hồ đo chính tại chỗ cho thấy có chuyển động nhẹ. Đồng thời mở từ từ van thượng nguồn và đồng thời đóng từ từ van phụ. Tốt hơn là nên giảm thiểu sự biến động trong hướng dẫn tại chỗ cho đến khi đường dây phụ đóng hoàn toàn và van thượng nguồn mở hoàn toàn.
Van điều chỉnh được gỡ lỗi bình thường. Mở van tay phía trước và phía sau của van điều chỉnh, từ từ mở van điều chỉnh và đóng từ từ van đường dây điện áp tại chỗ cho đến khi đóng lại. Van điều chỉnh điều chỉnh tốc độ dòng chảy bình thường.