Phản hồi từ Siemens và Metso có thể được thay đổi không?

2016-09-17View Original

Thread Content

Bản vẽ yêu cầu độ phản hồi ở mức 4 miliampe là 100%, còn độ phản hồi ở mức 20 miliampe thì phải là 0. Nhưng sau khi tôi điều chỉnh xong, giá trị mặc định cho độ phản hồi ở mức 4 miliampe là 0, còn độ phản hồi ở mức 20 miliampe vẫn là 100%
Reply #22016-09-17
Bạn muốn thông số trên máy DCS hiển thị ngược, hay chính bộ định vị mới là thứ hiển thị ngược?
Reply #32016-09-17
Hiện tại trạng thái mở an toàn là 4 milimét, giá trị phản hồi là 0. Tôi muốn thay đổi thành trạng thái mở an toàn 4 milimét, với giá trị phản hồi là 100
Reply #42016-09-17
Thay đổi hướng tác động của bộ định vị, hoặc thử thay đổi hướng đầu ra trong cài đặt xem sao.
Reply #52016-09-17
Sửa phản ứng thì không được, kết quả đầu ra khác rồi. Làm sao để chỉnh sửa phần cấu hình đó?
Reply #62016-09-17
Phản hồi không phải là thứ tách rời; phản hồi được đưa vào bộ tạo tín hiệu
Reply #72016-09-17
Đối với Siemens SIPART PS2, cần chỉnh sửa 2 thông số là 7 và 38. Có thể các mẫu khác nhau sẽ có sự khác biệt, nhưng việc chỉnh sửa chỉ liên quan đến hai giá trị tăng và giảm này thôi.
Reply #82016-09-17
Siemens chỉ cần sửa mục thứ 7 hoặc mục thứ 38, còn Metso thì chỉ cần sửa phần xuất ngược lại là được.
Reply #92018-10-17
Xin chào, nếu Metso sửa ngay lập tức vấn đề xuất khẩu ngược, thì hướng di chuyển của nó cũng sẽ thay đổi phải không? Ví dụ trước đây tôi thuộc AFC, sau khi sửa lỗi xuất khẩu ngược thì không phải sẽ trở thành AFO sao?
Reply #102018-10-18
Chỉ cần thay đổi trực tiếp bộ định vị của Siemens là được
Reply #112018-10-18
Có thể sửa được, cả bộ định vị lẫn DCS đều có thể được chỉnh sửa. Bạn muốn sửa bộ định vị hay DCS?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.