Thread Content
Phần đế của tháp chứa chất lỏng của chúng tôi thường được phủ lớp sơn chống cháy, dày 30mm. Hôm nay, nhà thầu hỏi chúng tôi nên sử dụng loại sơn chống cháy nào, và có những yêu cầu cụ thể nào không. Có ai gặp phải vấn đề này không? Chắc là không thuộc về thiết bị đâu. Thông thường, giới hạn chịu nhiệt của phần đế nên được nâng lên bao nhiêu là phù hợp?
Đường kính vượt quá một mét rưỡi, cần phải phủ lớp chống cháy; thời gian chống cháy không được quy định. Lớp phủ chống cháy cho cấu trúc thép của thiết bị có thể chịu lửa trong khoảng một tiếng rưỡi đến hai giờ. Tôi nhớ có người đã đến kiểm tra; họ sử dụng phương pháp hàn khí và mất 40 phút để thực hiện việc kiểm tra đó.
Độ dày của lớp chống cháy thường không được nhỏ hơn 50mm, hoặc được tính toán dựa trên thời gian chịu lửa là 2 giờ
Thông thường tính theo 2 giờ; đối với kết cấu bằng thép thì tính theo 1,5 giờ. Sơn cũng được chia thành loại dày dùng ngoài trời và loại siêu mỏng; loại dày yêu cầu độ dày khá lớn, còn loại mỏng thì khoảng 12mm là đủ rồi. Cụ thể thì cần xem theo các yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất sơn chống cháy.
sh 3098 7.15: Thời gian chịu lửa không nhỏ hơn 1,5 giờ
Độ dày thường là bao nhiêu? Độ đặc là bao nhiêu?
Trước đây dùng vữa chống cháy (dày 50mm), bây giờ dùng sơn chịu nhiệt dày 25mm.
Tôi đã tra xem tiêu chuẩn rồi, trong đó nói rằng mật độ của lớp sơn chống cháy dạng dày không được vượt quá 650. Vậy mà mật độ lại thấp như vậy sao? Mật độ của xi măng dường như lên tới hơn 2000.
Bình thường thì cơ quan cứu hỏa sẽ đến kiểm tra, với thử nghiệm chịu lửa trong 2 giờ, nhưng mọi người đều hiểu rồi.
https://wenku.baidu.com/view/bf61a43d0912a2161479290d.html?sxts=1564799271980 Nội dung này rất chi tiết, chắc chắn sẽ hữu ích!