Thread Content
Hiện tại thiết bị đang hoạt động trong chế độ vận hành kết hợp nước. Xin hỏi, khi tháp rỗng, giá trị hiển thị trên bộ đo mức bằng bóng nổi nên là bao nhiêu? Khi bình nước đầy, nó hiển thị bao nhiêu? Tại sao mật độ của chất liệu thiết kế lại là 0,559/1,012? Điều này thật sự khiến tôi bối rối
Khi tháp trống, giá trị hiển thị phải dưới 0, đó là giá trị tối thiểu; Khi đầy nước, mức hiển thị không nên vượt quá 100%, có thể tính xem.
Khi đầy nước, mật độ của 1 và 1,012 gần như bằng nhau; vậy thì có lẽ đã đạt mức độ đo tối đa rồi.
Tầng 2 là đáp án đúng, chính là như thế này.
Tại sao mọi người lại bận tâm đến mức độ chất lỏng trong quá trình vận chuyển bằng đường thủy như vậy chứ! Dù bây giờ đã sửa xong rồi, nhưng khi sản xuất thì vẫn phải sửa lại chứ? Ngay cả trong quá trình sản xuất, nếu phản ứng ban đầu không diễn ra hoàn toàn, mật độ sẽ không ổn định và việc đo lường cũng sẽ không chính xác. Chẳng lẽ kỹ thuật viên bảo trì phải ở tại hiện trường suốt 24 giờ chỉ để điều chỉnh mức chất lỏng sao? Độ cao mực chất lỏng trong bình thời gian-không gian vận chuyển bằng đường thủy tất nhiên là bằng không. Khi tiến hành việc đổ đầy, cần xem các thông số liên quan đến bóng nổi để có thể tính toán được. Đó chính là nguyên lý Archimedes: tìm một phương trình, coi mật độ của nước và không khí như hai loại chất có trọng lượng khác nhau; còn vế bên kia của phương trình chính là mật độ trọng lượng của vật liệu đó. Hãy tự mình tính xem nhé! Dù sao thì tôi nghĩ dù tính toán đúng cũng chẳng có ích gì. Khi vận chuyển bằng đường thủy, quản lý đã nói rằng máy đo mức chất lỏng không chính xác nên tạm thời không cần quan tâm; chúng ta cũng không có đủ nhân lực để giải quyết những vấn đề không cần thiết.
Vì đây là máy đo mức nước, nên khi chưa có nước thì giá trị hiển thị sẽ vượt quá phạm vi cho phép và hiển thị lỗi; còn khi nước đầy thì giá trị hiển thị sẽ là 100%.
Khi nước đầy thì mức hiển thị gần 100%. Mật độ của nước không cao bằng chất lỏng có trọng lượng lớn. Còn mức nước trong khoang thì họ nói là gần -200%, điều này được coi là bình thường. Tôi hơi khó hiểu. Chưa bao giờ thấy bong bóng hiển thị mức quá thấp và quá cao cả
Vận chuyển bằng nước cùng với việc đưa dung dịch amin vào, tháp cần phải theo dõi mức chất lỏng và các van điều khiển liên kết. Quy trình không có mức chất lỏng lo sợ bồn đầy
0 nên tương ứng với chất liệu có giá trị 0,559; giá trị tối đa thì tương ứng với 1,102
Vậy tôi nói ngược rồi. Tôi tưởng rằng nước là chất lỏng có trọng lượng lớn; nếu nước là chất lỏng có trọng lượng nhẹ thì mức nước đầy nên hiển thị 0, còn khi chất lỏng có trọng lượng lớn thì mức nước đầy sẽ hiển thị 100%. Nếu mức nước vượt quá 20%, thì sẽ hiển thị giá trị bất hợp lệ hoặc sai số.
Bài viết này cuối cùng được Wesley thay đổi vào ngày 2016-10-4 lúc 08:21. Khi sử dụng thiết bị đo này, cả hai chất lỏng trong bình chứa đều luôn ở trạng thái đầy; không cần phải lo lắng về trường hợp bình chứa rỗng hay chưa đầy chất lỏng. Nếu bình chứa rỗng hoặc chưa đầy chất lỏng, thiết bị đo sẽ không cho kết quả chính xác. Trong quá trình hiệu chuẩn, nếu sử dụng phương pháp dựa trên độ nhớt của chất lỏng, có thể tính toán để chuyển đổi giá trị độ nhớt của chất lỏng thành chiều cao tương ứng của nước, từ đó xác định mức thấp và mức cao của chất lỏng. Độ nhớt của chất lỏng này gần bằng độ nhớt của nước, nên sai số rất nhỏ
Ở bề mặt đo lường, nếu giữa hai loại chất lỏng có một bề mặt phân cách, thì mật độ của các chất lỏng ở hai bên bề mặt phân cách lần lượt là 0,559 và 1,012. Khi đó, chiếc trục nổi sẽ nổi trên chất lỏng có mật độ cao hơn, tức là 1,012, và chìm dưới chất lỏng có mật độ thấp hơn, tức là 0,559; Dùng nước để điều chỉnh; mật độ của nước nên gần bằng 1,012, như vậy mới có thể mô phỏng được điều kiện thực tế ; Nên hiển thị số lượng nước cần thêm.
Khi đo mức nước bằng thiết bị đo mức, chỉ có nước mà thôi, không có chất lỏng nào khác; do đó, giá trị đo được chính là mức nước. Lực nổi của bóng đo ở mức tối đa là: 1,012*100% ; Vào thời điểm 0 giờ, lực nổi tác động lên bóng nổi là: 0,599*100%. Hiệu số giữa hai giá trị này là: 1,012*100% – 0,599*100% = 0,413. Khi mức nước đạt 50%, lực nổi tác động lên bóng nổi sẽ khác với lực nổi khi đo mức nước thực tế, với giá trị chênh lệch là: 1,012*50% + 0,599*50% – 1,0*50% = 0,3055. Do đó, giá trị đo được của bóng nổi lúc này sẽ là 50% * 0,3055 / 0,413 = 37%. Có thể dùng phương pháp trên để kiểm tra độ chính xác của bóng nổi.