Tình trạng hoạt động trong trường hợp hỏa hoạn của van an toàn trong bồn chứa amoniac lỏng

2016-09-20View Original

Thread Content

Khu chứa amoniac lỏng độc lập, không có các bồn chứa vật liệu khác; liệu van an toàn có cần được xem xét trong điều kiện hỏa hoạn hay không. Amoniac lỏng khó bắt cháy; theo tiêu chuẩn GB50058, nguy cơ nổ trong môi trường ngoài trời có thể được bỏ qua. Vì vậy, tôi cho rằng không cần phải xem xét tình huống cháy nổ. Mong mọi người đưa ra ý kiến
Reply #22016-09-23
Nếu kết nối với hệ thống thì vẫn cần thiết, bởi vì bên trong có khí hydro và nitơ hòa tan sẽ được giải phóng ra, hoặc sau khi được tách ra chúng sẽ tồn tại ở khu vực phía trên và gây ra cháy nổ. Tuy nhiên, tại hiện trường đã có nước chữa cháy, và cũng có sẵn bình chữa cháy nữa mà! ! :chiến thắng:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.