Thread Content
Mô-men lực cố định MY của một ống đã được cải tạo là 160.000 N.m. Liệu con số này có cần được báo cáo cho bộ phận xây dựng hay không? Ngoài ra, điểm cố định này nằm ngay tại trung tâm của cột trong khung bê tông cốt thép hình chữ nhật.
Lực tại các điểm cố định và điểm trượt đều phải được cung cấp cho kỹ thuật xây dựng.
Ừm, lực đẩy theo phương ngang tại điểm cố định thì tăng lên rồi, chỉ là mô-men xoắn thì không tăng thôi
Đối với mô-men lực 116 tấn, cần xác định lại kích thước của nền móng hiện có; nếu không, có nguy cơ làm sập nền móng hiện tại. Hoặc có thể lắp thêm các thiết bị hạn chế chuyển động theo phương ngang gần các điểm cố định, nhằm giảm mô-men lực MY
Cảm ơn bạn đã trả lời, chắc là mô-men xoắn 16T đúng không :)
Giá đỡ cố định được hàn chặt chưa? Nếu không, việc sử dụng ràng buộc ba chiều sẽ tốt hơn; không cần xét đến mô-men xoắn. Nếu là hàn, thì cần phải ANCHOR trực tiếp rồi tạo lực và mô-men xoắn cho kết cấu xây dựng.
Lực đẩy theo phương ngang và tải trọng theo phương thẳng đứng tại các điểm cố định và điểm trượt đều phải được tính toán cho kết cấu xây dựng; lực tác động lên mỗi giá đỡ cần được xác định thông qua khoảng cách giữa các giá đỡ.
Hàn chỉ là một phương thức thôi; các nhóm bulong cũng có thể được dùng để gắn chặt vật liệu lại với nhau
Tầng 6 nói đúng, dĩ nhiên không nhất thiết phải là trường hợp hàn chặt lại
Cần phải đề cập, bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến thiết kế giá đỡ cơ bản đều phải được nêu ra