Thread Content
Bồn chứa được chuyển từ trạng thái áp suất bình thường sang trạng thái áp suất dương nhẹ kết hợp với việc sử dụng khí nitơ để đóng kín. Xin hỏi, ngoài việc lắp đặt van thông khí và lỗ xả áp khẩn cấp ra, còn có thiết bị bảo vệ nào an toàn hơn nữa không? Vì van thở và lỗ xả áp khẩn cấp đều nằm ở phía trên thùng chứa, nên việc kiểm tra chúng khá khó khăn. Hơn nữa, áp suất thiết kế của thùng chứa là 2000 Pa ở áp suất dương và 500 Pa ở áp suất âm. Nghe nói việc bảo trì van thở và lỗ xả áp vào mùa đông cũng rất khó thực hiện. Kính mong mọi người cho một lời khuyên, cảm ơn
Phương pháp đề xuất: 1. Thiết lập chức năng liên động: Truyền tín hiệu áp suất về phòng điều khiển trung tâm, thiết lập cảnh báo khi áp suất quá thấp hoặc quá cao; đồng thời kết hợp chức năng này với khí nitơ – khi áp suất thấp thì bổ sung khí nitơ, còn khi áp suất cao thì ngừng việc bổ sung khí nitơ. 2. Kiểm tra bởi nhân viên: Cần tiến hành kiểm tra định kỳ. Trường hợp van thông khí bị hỏng cũng có thể xảy ra, nhưng rất khó được phát hiện. Các công nhân cần thực hiện việc kiểm tra đúng giờ, đặc biệt là vào lúc nhập liệu và xuất liệu, để theo dõi sự thay đổi về áp suất bên trong thùng chứa.
Ngoài những điều đã nêu ở trên, người ta cũng có thể lắp đặt van giảm áp trên đường ống nitơ. Áp suất tại van giảm áp này không được vượt quá 2000 pa
Làm thế nào thì còn phải xem xét đến tính chất của vật liệu mà các bạn sử dụng. 1. Nhiều thiết bị loại này được trang bị thêm bộ phận chặn nước nhằm duy trì áp suất trong hệ thống. 2. Cũng có thể sử dụng hệ thống điều khiển tương ứng để kiểm soát lượng N2; (Hệ thống đóng kín N2 của chúng tôi có khả năng kiểm soát áp suất ở cả lối vào và lối ra, từ đó điều chỉnh dòng chảy.)