Về việc chuyển đổi từ hệ thống bốn dây sang hệ thống hai dây?

2016-09-21View Original

Thread Content

Máy đo lưu lượng kiểu xoáy, có các đầu nối loại bốn dây. Có một cặp dây tín hiệu từ hệ thống DCS; nguồn điện sử dụng là 24V. Xin hỏi làm thế nào để kết nối các dây sao cho việc truyền tín hiệu diễn ra bình thường?
Reply #22016-09-21
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi qugd vào ngày 21/9/2016 lúc 12:13. Cách cấp điện cho các loại thiết bị đo kiểu hai dây và bốn dây là không thể thay đổi được; người ta chỉ có thể thay thế bằng những thiết bị đo có cách cấp điện phù hợp mà thôi. Bởi vì các thiết bị sử dụng hệ thống hai dây và hệ thống bốn dây có cách thiết kế hoàn toàn khác nhau về mặt cung cấp nguồn điện, thu nhận tín hiệu, khuếch đại tín hiệu và đầu ra; việc thay thế chúng không đơn giản chỉ bằng cách thay một mô-đun nguồn là xong. Hiện nay, những máy đo lưu lượng kiểu vòng xoáy có chất lượng tốt hơn đều thuộc loại hai dây. Tại sao đơn vị của quý vị vẫn tiếp tục mua loại máy đo bốn dây?
Reply #32016-09-21
Khi lắp đặt hai sợi dây, hãy tuân theo phương pháp nối dây đúng cách...
Reply #42016-09-21
Các thiết bị đo dùng hệ thống bốn dây thường được cấp nguồn ở mức 220VAC, còn các thiết bị đo dùng hệ thống hai dây thì được cấp nguồn ở mức 24VDC.
Reply #52016-09-21
Tôi đã thấy khá nhiều loại 24vdc rồi
Reply #62016-09-21
Vậy có nghĩa là vẫn phải sử dụng một cặp dây truyền tín hiệu, hiện tại đã xác định rồi là không thể chuyển sang hệ thống hai dây được sao?
Reply #72016-09-21
Đáng tiếc là chiếc máy đo lưu lượng này thực sự thuộc loại bốn dây, hơn nữa còn là sản phẩm mới mua, của hãng Zhonghuan Tianyi. Theo nhà sản xuất, thiết bị này có thể được chuyển sang chế độ hai dây để sử dụng
Reply #82016-09-21
Người khác hỏi nhà sản xuất thì họ nói là được, nhưng cũng không giải thích rõ phải kết nối như thế nào mới có thể thực hiện được
Reply #92016-09-21
Người ta nói rằng điều này quá không đáng tin cậy và khó có thể tin được. Nếu trong hướng dẫn sử dụng viết như vậy, thì chắc chắn sẽ có các hình minh họa hoặc hướng dẫn tương ứng trong đó. Có lẽ trong bảng lựa chọn có các tùy chọn hai dây và bốn dây, nhưng một khi đã chọn một loại thì loại còn lại sẽ không thể áp dụng được một cách dễ dàng.
Reply #102016-09-21
Nếu bạn có nguồn điện tại chỗ. Có thể sử dụng nguồn điện tại chỗ, sau đó dùng một rào chắn chuyển đổi tín hiệu để chuyển đổi tín hiệu đó. Có thể tránh được sự phiền phức khi căng dây. Nếu bạn muốn chỉ sử dụng sợi dây này để vừa cung cấp nguồn điện vừa truyền tín hiệu, thì điều đó là không thể thực hiện được. Phải có nguồn điện khác. Hãy tìm cách có được nguồn điện này đi, không nhất thiết phải từ DCS đâu.
Reply #112016-09-22
Phương pháp này có khả thi không? Nhóm tín hiệu này có thể chứa 24 không?
Reply #122016-09-22
Có thể nói rõ mẫu mã cụ thể của thiết bị đo được không?
Reply #132016-09-22
Sử dụng nguồn điện tại chỗ 220VAC. Nếu là nguồn 24VDC thì cần lấy nguồn từ tủ nguồn DCS để đảm bảo độ tin cậy. Nếu không có điều kiện, hãy lắp đặt một hộp kết nối chống nổ tại chỗ, và bên trong hộp đó hãy đặt một công tắc nguồn 24VDC. Nói chung thì không thể sửa được.
Reply #142016-09-23
Hãy cùng bàn về vấn đề này. Đầu tiên, đừng quan tâm đến việc thiết bị sử dụng 2 dây hay 4 dây nữa. Bạn hãy tìm sách hướng dẫn sử dụng trước. Nếu không có sách hướng dẫn bằng giấy, bạn có thể tải nó từ mạng theo mã sản phẩm, hoặc yêu cầu nhà sản xuất gửi cho bạn phiên bản điện tử. Nếu bản thân máy đo lưu lượng được thiết kế để chuyển từ chế độ 4 dây sang chế độ 2 dây, thì các đầu nối bên trong máy chắc chắn đã được thiết kế sẵn. Hãy xem sách hướng dẫn và thực hiện việc kết nối theo sơ đồ kết nối 4 dây sang 2 dây. Lưu ý rằng, trước đây máy hoạt động nhờ nguồn điện từ bên ngoài, còn bây giờ thì máy hoạt động nhờ nguồn điện từ card hệ thống (tức là chế độ 2 dây). Bạn cần phải điều chỉnh các jumper trên card I/O, hoặc thay đổi cấu hình hệ thống (điều này phụ thuộc vào hệ thống của nhà sản xuất DCS). Nếu không hỗ trợ chuyển từ bốn dây sang hai dây, thiết kế mô-đun mạch bên trong cũng sẽ không cho phép điều đó; chỉ có thể thay thế mô-đun bên trong mới giải quyết được vấn đề.
Reply #152016-09-25
Thiết bị DCS kết nối với AI một cách không cần nguồn điện; sau đó, nguồn 24V được cung cấp từ tủ nguồn
Reply #162016-09-26
Hỏi thêm một chút: Nếu không thể chuyển từ hệ thống hai dây sang hệ thống bốn dây, thì trong trường hợp thiết bị đo hoạt động theo hệ thống hai dây, nhưng bo mạch không thể cung cấp nguồn 24VDC, liệu có thể nối thêm một mạch cung cấp 24V vào để cấp điện cho thiết bị hay không?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.