Thread Content
Xin hỏi: Tại khu vực chứa hàng, chúng tôi đã lắp đặt máy đo mức chất lỏng loại radar của Siemens. Dòng điện tín hiệu từ thiết bị đo tại hiện trường là 4,88mA; trên màn hình DCS, giá trị hiển thị là 62%. Khi sử dụng bộ tạo tín hiệu để gửi tín hiệu 4–20mA vào thiết bị đo, giá trị hiển thị trên DCS vẫn chính xác. Nhưng khi kết nối dây trực tiếp vào thiết bị đo, giá trị hiển thị trên DCS lại là hơn 60%. Xin các chuyên gia chỉ giúp tôi biết vấn đề nằm ở đâu
Màn hình của đồng hồ đo mức radar hiển thị bao nhiêu?
Tiêu đề bảng hiển thị 0,56, giá trị đo dòng điện là 4,6mA
Tình huống này trước đây đã từng xảy ra tại hiện trường, tương tự như trường hợp của bạn. Người ta đã kiểm tra rất nhiều nguyên nhân nhưng không tìm ra lý do gì. Sau đó, khi kiểm tra đường dây, người ta phát hiện ra rằng ở bên trong ống dẫn dây (ống thép), các dây tín hiệu bị nối tiếp với nhau. Chính việc nối tiếp này khiến cho dây chắn không thể hoạt động đúng chức năng, dẫn đến việc tín hiệu từ hiện trường và tín hiệu được truyền đi không khớp với nhau. Cuối cùng, sau khi thay đổi đường dây, vấn đề đã được giải quyết
Bạn kết nối máy đo điện áp vào mạch điện, vậy dòng điện được đo ra là bao nhiêu? Theo mô tả của bạn, nếu trong mạch không có rào chắn bảo vệ thì khả năng xảy ra nhiễu sẽ khá cao. Việc nối đất chống nhiễu cho cáp điện phải được thực hiện một cách cẩn thận.
Vấn đề đã được giải quyết. Nguyên nhân là do một trong các đường dây trong mạch điện bị nối đất, khiến tín hiệu trên toàn bộ cáp chính bị ảnh hưởng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và giúp đỡ