Thread Content
Khi van điều tiết không thể kiểm soát lưu lượng một cách ổn định, người ta thường sử dụng van điều khiển ở phía trước để kiểm soát dòng chảy. Tại sao lại không dùng van điều khiển ở phía sau nhỉ? Tại sao vậy?
Cá nhân tôi nghĩ là như vậy: van điều khiển ban đầu dùng để kiểm soát lưu lượng ở mức lớn (tương đối), còn van điều chỉnh thì dùng để kiểm soát lưu lượng ở mức nhỏ hơn, trong phạm vi đã được kiểm soát bởi van điều khiển ban đầu. Nếu sử dụng van điều chỉnh ở phía sau để kiểm soát lưu lượng, thì thực chất là van điều chỉnh đó đang kiểm soát một lưu lượng khá lớn. Chỉ cần van điều chỉnh thay đổi một chút thôi, lưu lượng cũng sẽ dao động rất nhiều. Do đó, việc sử dụng van điều chỉnh ở phía sau cũng khó có thể giúp duy trì lưu lượng ổn định được.
Hạn chế van trước, chủ yếu là do mọi người *quen với thao tác hạ áp. Đối với khí, khi áp suất giảm, khí sẽ giãn nở. Lưu lượng khí đi qua van điều tiết sẽ tăng lên, khiến độ mở của van điều tiết cũng tăng theo. Nhờ đó, khả năng điều chỉnh lưu lượng ở mức thấp được cải thiện. Đối với chất lỏng, người ta sẽ để van điều chỉnh hoạt động ở môi trường có áp suất thấp hơn; đồng thời hạn chế hoạt động của van kiểm soát. Như vậy, toàn bộ van điều chỉnh sẽ nằm trong môi trường có áp suất cao.
Theo hiểu biết cá nhân của tôi, van điều khiển trước tiên phải đối mặt với chất lỏng. Ban đầu, người ta sử dụng van tay để điều chỉnh sơ bộ chất lỏng có dòng chảy không ổn định; sau đó, van điều khiển mới được sử dụng để giúp việc điều chỉnh trở nên ổn định hơn. Nếu sử dụng van điều khiển loại sau, van điều chỉnh sẽ phải đối mặt trực tiếp với chất lỏng có dao động lớn, khiến việc điều chỉnh vẫn không ổn định.