Thread Content
Cài đặt van an toàn trên máy tạo hơi nước 1. Có cần thiết phải có hai van an toàn không? 2. Cả hai có được thiết lập để dự phòng cho nhau không? 3. Hai cài đặt này có được sử dụng song song không?
Mục đích của việc thiết lập hai van an toàn là để một van được sử dụng và van còn lại được sử dụng để dự phòng. Thậm chí còn có một vài cái cùng nhau, một cái được dùng làm bản sao lưu và cái còn lại được đưa vào sử dụng. Nếu máy tạo hơi nước được chứng nhận theo quy định của lò hơi, theo quy định của lò hơi, van tay không được phép sử dụng ở phía trước van an toàn. Vì vậy, nếu có nhiều van an toàn thì đều được đưa vào sử dụng. Nếu cần kiểm tra thì cần phải xác minh trực tuyến.
1. Trong hơn mười năm, chúng tôi đã có hai bộ nồi hơi nhiệt phổi được trang bị hai van an toàn, áp suất không đổi của hai van an toàn này là khác nhau, chênh lệch khoảng 0,5MPa và cả hai đều được đưa vào sử dụng cùng một lúc. 2. Hai van an toàn có áp suất không đổi khác nhau có chức năng khác nhau.: Van an toàn có áp suất ngắt thấp được gọi là van an toàn điều khiển, van an toàn cao hơn một chút là van an toàn làm việc. Van an toàn được điều khiển nhảy trước có tác dụng báo động, đồng thời còn có thể làm giảm áp suất của bình thải. Nếu áp suất của thùng thải tiếp tục tăng vào thời điểm này, van an toàn làm việc sẽ ngắt. Một mặt, điều này có thể làm giảm sự lãng phí hơi nước, mặt khác, nó cũng có thể tránh được sự dao động áp suất quá mức trong thùng thải.