Van điều tiết khói ở phía máy đã được mở ở mức tối đa; không thể điều chỉnh thêm nữa

2016-09-22View Original

Thread Content

Hiện tại, lực hút ở đường ống dẫn khói phía bên máy được thiết lập ở mức 250Pa. Độ mở của cửa van đã được điều chỉnh lên mức tối đa; còn cửa van lớn ở phần gốc ống khói cũng đã được mở hết mức có thể. Nhưng lực hút vẫn không tăng lên được. Phải làm sao đây?
Reply #22016-09-22
Ở chỗ bạn có lắp đặt thiết bị khử nitơ hay không? Nếu có, hãy kiểm tra hệ thống khử nitơ xem sao; trong điều kiện bình thường thì sẽ không xảy ra vấn đề này.
Reply #32016-09-22
Loại lò nào? Bao nhiêu lỗ? Tháp khói cao bao nhiêu? Nhiệt độ khói?
Reply #42016-09-22
6 mét, lò nung cao 90 mét, nhiệt độ 180
Reply #52016-09-22
100 lỗ, lắp phía trên, JN60
Reply #62016-09-22
Tháp khói được thiết kế thấp quá! Ngoài ra, nhiệt độ khí thải cũng quá thấp! Không còn cách nào khác! Ai đã thiết kế?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.