Kiểm tra đối với các ống có độ dài nhỏ hơn 250mm

2016-09-22View Original

Thread Content

Trên bản vẽ chỉ nêu yêu cầu kiểm tra mối hàn AB, RT 20%. Chưa có yêu cầu kiểm tra đối với các ống có kích thước nhỏ hơn 250mm; mọi người hãy chia sẻ cách xử lý của mình. 1. Kiểm tra theo tỷ lệ 20% RT. 2. Thay thành kiểm tra bề mặt. 3. Không kiểm tra.
Reply #22016-09-22
Nếu đó là phần ren kết nối có cổ, thì mối hàn giữa ống và phần ren thuộc loại mối hàn B, và cũng cần được kiểm tra theo tiêu chuẩn RT 20%. Các mối hàn góc được tiếp nhận cần được đánh giá dựa trên tình hình cụ thể để quyết định có cần tiến hành kiểm tra PT/MT hay không.
Reply #32016-09-22
Yêu cầu của GB150 là đối với các ống nối có kích thước nhỏ hơn 250mm, các tiêu chuẩn kiểm tra sẽ do bản thiết kế quy định. Theo nghĩa chính xác, nếu bản vẽ thiết kế không quy định thì sẽ không tiến hành kiểm tra. Việc đưa ra các yêu cầu kiểm tra này nên là trách nhiệm của bộ phận thiết kế. Nhưng nếu đơn vị sản xuất đưa ra vấn đề này cho bộ phận thiết kế, thì thông thường các bộ phận thiết kế sẽ trả lời rằng cần tuân theo các yêu cầu kiểm tra mối hàn loại A và B. Do đó, việc đưa ra vấn đề cần có chiến lược nhất định.
Reply #42016-09-22
Thông thường sẽ kiểm tra toàn bộ hàm, không tiết kiệm khoản tiền này đâu
Reply #52016-09-23
Trên bản vẽ chỉ nêu yêu cầu kiểm tra mối hàn AB, RT 20%. Không đưa ra yêu cầu kiểm tra đối với ống dẫn có kích thước nhỏ hơn 250mm. Theo quy định của GB150, các yêu cầu kiểm tra đối với các ống nối có kích thước nhỏ hơn 250mm sẽ được quy định trong tài liệu thiết kế. Vì tài liệu thiết kế không đề cập riêng yêu cầu kiểm tra đối với các ống có độ dày nhỏ hơn 250mm, nên sẽ áp dụng yêu cầu RT20% dành cho các mối hàn loại AB ; Tương đương với việc quy định các yêu cầu đối với tất cả các mối hàn loại AB ở mức RT20%
Reply #62016-09-24
Vì đã là 20%RT rồi. Trong tài liệu có quy định về yêu cầu kiểm tra loại CD không? Cũng không nêu rõ tiêu chuẩn kiểm tra cho các đầu nối ống có kích thước nhỏ hơn 250mm, cho thấy loại bình chứa này không quan trọng. Có thể không tiến hành kiểm tra vết hàn của các mối nối có kích thước nhỏ hơn 250mm hay không.
Reply #72016-09-24
Nếu bản vẽ không quy định về các mối nối có kích thước DN < 250mm, thì hãy thực hiện kiểm tra 20% RT theo yêu cầu của bản vẽ.
Reply #82016-09-24
Tiêu chuẩn hiện nay yêu cầu phải xem xét ngày càng nhiều yếu tố trong quá trình thiết kế, đồng thời đòi hỏi bản vẽ phải được lập một cách chi tiết và chính xác.
Reply #92016-09-27
Trên các bản vẽ thiết kế thông thường, khi hệ số hàn là 1,0 thì cần ghi rõ riêng các mối nối ống có độ dài nhỏ hơn 250mm; việc kiểm tra bề mặt sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn NB/T47013-2015, và chúng phải đạt tiêu chuẩn hạng I. Tất nhiên, bạn cũng có thể đặt ra những yêu cầu cao hơn. Chỉ cần đó là các mối nối ống có kích thước nhỏ hơn 250mm, việc kiểm tra bề mặt sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn NB/T47013-2015; những mối nối đạt tiêu chuẩn này sẽ được xếp vào loại I. Đó là quan điểm cá nhân của tôi. Nhưng công tác giám sát kiểm tra của chúng tôi thì đều phải ghi lại.
Reply #102016-09-27
Vì phương pháp kiểm tra loại AB là sử dụng tia X với mức độ 20%, nên thiết bị không quá quan trọng. Chúng ta cần áp dụng phương pháp kiểm tra không phá hủy bằng tia X cho tất cả các mối hàn (trừ những mối hàn thuộc loại B có đường kính dưới 250 mm). Ngoài ra, cũng cần tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra bề mặt. Có lẽ khi thiết kế đã không chú ý, quên mất.
Reply #112016-09-29
Theo yêu cầu của ASME, ngoại trừ những bình chứa chất có khả năng gây chết người, thì đối với các bình có kích thước DN < 250, không cần phải tiến hành kiểm tra bằng tia X đối với các mối hàn nối ống
Reply #122016-09-29
Yêu cầu của GB150 là đối với các ống nối có kích thước nhỏ hơn 250mm, các tiêu chuẩn kiểm tra sẽ do bản thiết kế quy định. Theo nghĩa chính xác, nếu bản vẽ thiết kế không quy định thì sẽ không tiến hành kiểm tra. Việc đưa ra các yêu cầu kiểm tra này nên là trách nhiệm của bộ phận thiết kế.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.