Thread Content
Xin hỏi: Đèn lửa mãi cháy có cần phải để sáng suốt đêm không, hay chỉ cần bật một phần thôi là được? Sau khi xem các yêu cầu trong tiêu chuẩn SH3009-2013 và GB50160, tôi thấy không có quy định cụ thể nào. Theo tôi, dựa trên định nghĩa của đèn chiếu sáng liên tục thì đèn này nên được bật suốt thời gian hoạt động. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lại muốn tắt đèn để tiết kiệm chi phí. Xin hỏi các chuyên gia, liệu có tài liệu hướng dẫn cụ thể nào có thể áp dụng được không?
Bài viết này cuối cùng được ylb913 chỉnh sửa vào ngày 2016-9-23 lúc 13:48. Có những giai đoạn mà nó luôn ở trạng thái bật, và cũng có những giai đoạn mà nó luôn ở trạng thái tắt. Khi tắt máy thường xuyên, cần tiến hành thử nghiệm đánh lửa bằng điện (đánh lửa tự động) mỗi tuần một lần. Nguyên nhân có thể xảy ra khi thiết bị luôn ở trạng thái mở: hoặc là do ống dẫn khí chứa chất có mùi khó chịu liên tục được đẩy ra ngoài, hoặc là do hệ thống đánh lửa tự động không hoạt động tốt.
Tôi muốn hỏi việc đóng cửa có phạm pháp hay không. Hiện nay, các cơ quan quản lý an toàn ở mọi cấp đều đang tiến hành kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật. Nếu có hành vi vi phạm, sẽ bị xử phạt; còn nếu xảy ra tai nạn thì người chịu trách nhiệm sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.
Không tìm thấy quy chuẩn. Cá nhân tôi cho rằng đèn thường xuyên sáng không nên tắt hết. Có thể đánh giá mức độ rủi ro và cố gắng tắt một nửa số thiết bị để tiết kiệm nhiên liệu.
Cái của chúng tôi có chức năng đánh lửa tự động, sẽ tự động đánh lửa khi có khí thải. Chưa nghe nói cơ quan quản lý an toàn sẽ giám sát chuyện này.
Đèn thường sáng, như tên gọi của nó, là loại đèn luôn được bật sáng; chỉ khi luôn sáng thì mới an toàn!
Đây không phải là vấn đề lãng phí, mà là để nó phát triển
Đèn sáng mãi, đèn sáng mãi ạ. Xin chủ bài hãy chú ý đến nghĩa từ ngữ; như vậy thì sẽ hiểu ngay thôi. Nếu không để đèn cháy liên tục, thì đó chính là thiết bị khởi động tự động.
Cơ quan quản lý an toàn sẽ không quan tâm đến việc ngọn đuốc luôn cháy hay không; họ chỉ kiểm soát xem lượng khí thải có vượt mức cho phép hay không.
Quy định không giới hạn, có thể tham khảo sách hướng dẫn vận hành đuốc. Thông thường, mỗi ngọn đuốc có 3 ngọn đèn sáng liên tục; tùy vào mức độ phát thải khí của ngọn đuốc, người ta có thể chọn việc bật tất cả các ngọn đèn hoặc chỉ bật một ngọn thôi. Nhưng trong trường hợp khởi động, cần duy trì trạng thái sẵn sàng để tự động đốt cháy khí trên mặt đất.
Mục đích của việc lắp đặt đèn cháy liên tục là để có thể khởi động ngay lập tức quá trình đốt cháy các khí thải, nhằm tránh việc khí dễ cháy thoát ra môi trường bên ngoài. Công nghệ khởi động tự động ngày nay khá đáng tin cậy, tỷ lệ thành công trong việc khởi động cũng cao; vì vậy, trong những năm gần đây, việc sử dụng đèn cháy liên tục gần như đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, nếu hệ thống khởi động không đáng tin cậy, hoặc khoảng cách từ ngọn lửa đến thiết bị quá gần, thì vì lý do an toàn, vẫn nên sử dụng đèn cháy liên tục
Theo giới chuyên môn, việc “loại bỏ những ngọn đuốc luôn cháy” có nghĩa là “giảm thiểu hoặc loại bỏ lượng khí thải từ các ngọn đuốc này thông qua việc tái sử dụng hiệu quả khí từ chúng”, chứ không phải là “loại bỏ những ngọn đuốc được dùng để thắp sáng”.
Chúng tôi có một dự án có tên là “Xóa bỏ những ngọn đèn luôn sáng”, và dự án này được thực hiện thông qua hệ thống đốt lửa tự động
Hệ thống đuốc tại nhà máy chúng tôi, cơ quan quản lý an toàn chưa bao giờ kiểm soát cả
Cần phải để ở trạng thái hoạt động liên tục. Theo các quy định và yêu cầu liên quan, nếu tắt chức năng này đi thì sẽ xảy ra những sự cố về mặt an toàn hoặc rủi ro khác