Thread Content
Khi thực hiện quá trình khử nitrat SNCR ở Đông Bắc Trung Quốc, chất khử là urê, đòi hỏi phải theo dõi hơi nước. Tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây. Sự nhầm lẫn chính là trong các tiêu chuẩn dầu mỏ, chiều cao tích lũy của hơi nước 0,1Mpa không được vượt quá 1m. Bây giờ tôi sử dụng không khí 0,4Mpa và giá đỡ ống cao 6 mét. Vậy tôi có thể sử dụng hơi nước 0,4Mpa được không? Ngoài ra còn có một đường ống dẫn nước xả demister cũng cần theo dõi hơi nước, nhưng điểm cao nhất của đường ống cao 18 mét. Tôi muốn hỏi tất cả các bạn, tôi có thể sử dụng tính năng theo dõi hơi nước không? Có cần thiết phải thay thế nó bằng một số hệ thống sưởi? Có thông tin hoặc trang web nào có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo không?
Nó đề cập đến độ dốc của ống sưởi ấm. Nếu độ dốc quá cao, hơi nước ngưng tụ sẽ chảy ngược lại và thậm chí xảy ra hiện tượng búa nước. Khi sử dụng hơi nước, hãy tuân thủ các quy tắc từ trên vào và từ dưới lên. Bẫy hơi và vòi sen rót nên được lắp đặt ở vị trí thấp. Đối với giá đỡ ống phía trên, v.v., đi thẳng lên qua ống dẫn hơi. Miễn là cách nhiệt tốt thì sẽ không có vấn đề gì.
Đường ống chính dò nhiệt được nối lên nơi cao, hơi nước chảy từ trên xuống dưới và có bẫy hoặc vật gì đó ở điểm thấp nhất.
Bạn nên xem qua Thông số kỹ thuật thiết kế SH/T 3040-2012 cho đường ống đi kèm và ống có vỏ bọc hóa dầu, có thể tải xuống từ nhiều nơi.
Có thể bạn nhầm, 0,1MPa không phải là 1 mét cột nước. Chiều cao và chiều dài của đường ống mà bạn đề cập hoàn toàn không có vấn đề gì khi sử dụng thiết bị đánh dấu hơi nước để cách nhiệt. Cần lắp đặt bẫy hơi ở vị trí thích hợp để thoát nước ngưng khi cần thiết.
Khuyến khích: Phương án 1: Hơi nước 1,0Mpa, nhiệt độ cao và áp suất cao ; Phương án 2 sử dụng sưởi điện
Đường ống chính phải cao hơn điểm cao nhất của kênh, đồng thời cần xem xét vị trí thoát nước và kiểu dáng của đường ống dẫn nhiệt để tránh tắc nghẽn ở phía sau.
:Bắt tay chấp nhận sự hướng dẫn từ các bậc thầy cùng nhau
Không có hơi nước 1Mpa, nhà máy điện được cải tạo và máy biến áp sưởi điện ban đầu không đủ mạnh.
Chúng tôi là Fred Steam Energy Savings. Theo dõi hơi nước không đòi hỏi áp suất cao. Liệu áp suất của 1barg có đáp ứng được yêu cầu không chỉ đòi hỏi các yêu cầu về nhiệt độ mà còn cả chiều dài của đường ống dẫn nhiệt và tổn thất áp suất trên đường đi. Chiều cao không quan trọng, chiều dài mới quan trọng. Chất lượng hơi nước, cách bố trí đường ống và hệ thống thoát nước thích hợp là rất quan trọng. Để biết chi tiết, vui lòng truy cập tài khoản chính thức WeChat "Freide Steam Energy Saving" hoặc liên hệ với chúng tôi.