Thiết bị giảm áp và giảm độ chân không của tôi sau khi được cải tạo đã được chia thành hai luồng dầu thô để đưa vào thiết bị. Đôi khi, một trong hai luồng này sẽ ngừng hoạt động. Khi ngừng hoạt động, để tránh hiện tượng kết tinh, người ta sử dụng hơi nước để làm sạch luồng dầu đó. Nhưng lần tiếp theo khi sử dụng lại, một lượng khí air sẽ theo dầu thô vào bộ điện khử muối. Trước đây tôi biết rằng việc khí air xâm nhập vào bộ điện khử muối có thể gây ra hiện tượng ngắn mạch, tạo ra tia lửa và dẫn đến vụ nổ. Có ai có thể giải thích cho tôi được không?
Khi đổ dầu vào thùng, hãy mở van xả ở nắp thùng để thoát hết không khí ra ngoài. Sau đó, dầu sẽ tự động được đưa vào hệ thống. Thế là xong rồi. :kiss:
Độ điện trở của dầu thô cao hơn so với không khí; trong khi đó, giữa các điện cực là không khí (và còn có hơi nước), nên độ điện trở của chúng thấp hơn. Do có oxy trong môi trường này, nên có thể xảy ra hiện tượng phóng điện tạo ra tia lửa; và khi có tia lửa, nguy cơ nổ xảy ra là rất cao. Phân tích cá nhân, chỉ mang tính tham khảo.
Khi đã thấy dầu ở vị trí xả cao, hãy cấp điện trở lại là được
Khi không khí cùng với dầu thô đi vào bình khử muối điện, nó sẽ tạo ra một khoảng trống ở phía trên bình. Các thành phần nhẹ trong dầu thô, dưới tác động của điều kiện vận hành, sẽ bay hơi và tạo thành hỗn hợp khí dầu. Như vậy, ở phía trên bình khử muối điện sẽ hình thành một không gian chứa hỗn hợp khí dầu và không khí. Do có điện áp cao tồn tại trong bình, tia lửa điện có thể gây ra vụ nổ cho hỗn hợp khí dầu này. Vì vậy, trong thiết kế bình khử muối điện, cần có cơ chế bảo vệ để ngăn không cho dầu khí xâm nhập vào bình trong quá trình vận hành.