Trong tình hình hiện tại, giá trị áp suất tại hiện trường nằm trong khoảng 0–2 MPa, còn giá trị được hiển thị trên bộ điều khiển là 0–1 MPa. Khi áp suất thực tế đạt 1 MPa, bộ điều khiển vẫn hiển thị giá trị 0,5 MPa, và dòng điện tiêu thụ là 12 mA. Để đạt được mục tiêu này, mà không cần thay đổi bộ đo lường hay bộ điều khiển, chúng ta có thể sử dụng các mô-đun chuyển đổi hoặc các thiết bị phần cứng khác. Như vậy, khi áp suất thực tế vẫn là 1 MPa, bộ điều khiển sẽ cho ra dòng điện 20 mA, và giá trị hiển thị trên màn hình cũng sẽ là 1 MPa. Không biết mình đã diễn đạt rõ chưa. Tại hiện trường, vì nhiều lý do khác nhau, người ta không thể thay đổi các thiết bị đo lường và các bộ điều khiển. Không biết có loại thiết bị nào tương tự không, tên của nó là gì nhỉ? Cảm ơn nhé!
Dải đo của máy chủ phải tương ứng với dải đo của bộ truyền tín hiệu.
Đúng vậy, hiện tại do nhiều lý do khác nhau, cả máy chủ điều khiển lẫn các thiết bị đo lường đều không thể được thay đổi. Vì vậy, tôi muốn thử sử dụng các thiết bị bổ sung để giải quyết vấn đề này. Liệu có loại thiết bị như vậy không?
Không ai làm như vậy cả. Thực ra, điều mà bạn nên sửa trước tiên chính là dải đo của máy chủ. Nếu làm theo cách của bạn, thì khi áp suất lên tới 1,5 MPa thì sẽ hiển thị thế nào đây?
Ừm, bây giờ cả hai bên đều không thể di chuyển được. Tôi cũng không biết mục đích của việc này là gì. Áp lực lớn nhất lên tới 1000. Có trường hợp nào như vậy không?
#Ở đây hãy nhanh chóng ôn lại một chút về phép nhân#
Điều này rất dễ thôi, viết một mảnh giấy nhỏ bên cạnh vị trí đó *2.....
Lấy một cổng kết nối, gắn vào bộ truyền tín hiệu là có thể điều chỉnh phạm vi đo ngay. Hoặc cũng có thể điều chỉnh phạm vi đo trên màn hình điều khiển từ xa; tất cả những việc này đều không tốn tiền. Vậy mà đơn vị của các bạn lại muốn chi tiền để làm chúng. Không biết các nhà lãnh đạo của các bạn đang nghĩ gì nữa
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi iam*aoye vào ngày 26-9-2016 lúc 23:12. Thực ra, công thức mô tả mối quan hệ giữa dòng điện trước và sau khi biến đổi là: Y = 4 + (X – 4) * 2. Trong đó, Y là dòng điện sau khi biến đổi, còn X là dòng điện ban đầu. Kết hợp dòng điện ban đầu với một điện trở 250 ohm, chuyển đổi thành tín hiệu 1–5V, sau đó đưa vào chân ADC của vi xử lý. Theo ý của người đặt câu hỏi, máy chủ chỉ có thể hiển thị giá trị tối đa là 1MPa, tức là một nửa phạm vi đo của bộ chuyển đổi áp suất. Do đó, giá trị của X nằm trong khoảng từ 4 đến 12mA; khi chuyển đổi sang điện áp đầu vào của chân ADC trên vi xử lý, giá trị này sẽ nằm trong khoảng từ 1 đến 3V. Theo công thức mối quan hệ giữa dòng điện, có thể coi đó là mối quan hệ chuyển đổi điện áp: Yu = 1 + (Xu – 1) * 2. Trong đó, Yu là điện áp được đầu ra từ chân DAC của vi xử lý, còn Xu là điện áp được đầu vào từ chân ADC của vi xử lý. Khi Xu thay đổi trong khoảng từ 1 đến 3V, thì Yu sẽ thay đổi trong khoảng từ 1 đến 5V. Kết nối chân DAC của vi xử lý với bộ chuyển đổi từ 1–5V sang 4–20mA sẽ giúp thực hiện ý tưởng mà người đặt câu hỏi mong muốn. Đáng chú ý là khả năng dẫn dòng của các chân trên vi điều khiển là có giới hạn; dòng điện quá lớn có thể làm hỏng vi điều khiển. Hiện nay, hầu hết các vi điều khiển đều có thể chịu được dòng điện lên tới vài chục mA; dòng 20mA thường không gây hư hại cho các chân ADC của vi điều khiển. Đồng thời, vi mạch điều khiển cần được nối chung mặt đất với bộ chuyển đổi áp suất.
Anh bạn kia ơi, cho tôi biết mã sản phẩm với. Có loại nào có thể thực hiện được việc đó không? Cho tôi biết mã để tôi mua nhé
Nói một cách chuyên nghiệp thì, xin chân thành cảm ơn vì đã gõ phím thủ công; đây đúng là công việc cần tự làm mà
Thực tế, việc làm như vậy có phải tương đương với việc sử dụng hai bộ khuếch đại cách ly tín hiệu dòng điện không? Bộ thứ nhất chuyển đổi dòng điện thành điện áp, còn bộ thứ hai lại chuyển đổi điện áp đó thành tín hiệu 4-20 phải không? ?
Ừm. Chức năng chính của vi xử lý đơn là thực hiện các phép tính; các chân ADC của nó chỉ có thể nhận tín hiệu điện áp. Người đặt câu hỏi cũng có thể sử dụng vi mạch để chuyển đổi tín hiệu từ 1–3V thành tín hiệu 0–5V trước. Sau đó, kết nối đầu ra DAC của vi mạch với bộ chuyển đổi tín hiệu từ 0–5V sang 4–20mA. Cách thức chuyển đổi này rất linh hoạt; việc chọn cách chuyển đổi phụ thuộc vào loại bộ chuyển đổi được kết nối sau đó. Thậm chí, bộ chuyển đổi từ 0~5V sang 4~20mA cũng có thể tự làm được. Thực ra, cách mà người ở tầng trên đề cập, tức là sử dụng bộ khuếch đại tích phân, cũng có thể được áp dụng. Tuy nhiên, vi xử lý lại chính xác và linh hoạt hơn, đồng thời ít bị nhiễu hơn.
Học hỏi được nhiều, khiến tôi mở rộng tầm nhìn quá. Cảm ơn. Thành thật mà nói, tôi chưa từng tiếp xúc với vi điều khiển đơn nhân, nhưng tôi hiểu ý bạn rồi. Đây là một câu hỏi kỳ quặc do người dùng đặt ra, chỉ cần sửa một bên thôi chẳng phải được rồi sao! Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy xem anh ấy có thể chấp nhận phương án nào. Nhưng tôi nghĩ rằng họ có lẽ sẽ không muốn tự làm đâu. Một là do khả năng của họ, hai là vì việc tự làm sẽ khiến họ cảm thấy mất công. Đối với họ, việc có các mô-đun sẵn sàng sẽ khiến họ sẵn lòng chấp nhận hơn. Cảm ơn rất nhiều, mình lại học được thêm rồi!
Chỉ có thể sử dụng vi xử lý để chuyển đổi từ 1-3V thành 0-5V thôi sao? Tôi vừa hỏi các kỹ thuật viên, có vẻ như việc triển khai mô-đun này khá khó phải không? Mô-đun chỉ chuyển đổi từ 0-5V thành 4-20mA thôi, nhưng làm thế nào để chuyển đổi từ 1-3 thành 0-5V đây?
Mạch mô phỏng nên có khả năng chuyển đổi điện áp. Nhưng nếu sử dụng vi xử lý để chuyển đổi từ 1–3 vòng quay thành mức điện áp 0–5V thì điều đó rất dễ thực hiện. Bất kỳ vi điều khiển nào sử dụng nguồn điện 5V, và có các chân ADC cùng DAC, đều có thể thu nhận điện áp một chiều từ 1–3V, đồng thời xuất ra tín hiệu điện áp một chiều từ 0–5V. Công thức chuyển đổi cụ thể là Y = 2,5X – 2,5. Trên Taobao có các mô-đun chuyển đổi từ 0–5V thành 4–20mA, cũng như các mô-đun chuyển đổi từ 1–5V thành 4–20mA. Bạn có thể hỏi những kỹ sư chuyên về vi xử lý của mình; đối với họ thì đây không phải là vấn đề gì khó cả.