Hệ thống được sử dụng là hệ thống của Endress+Hauser. Có một vấn đề như sau: nhà sản xuất nói rằng họ không thể xử lý vấn đề này. Lấy một chiếc máy bơm tại hiện trường làm ví dụ: khi máy bơm hoạt động, áp suất ở đầu ra cần được thiết lập ở mức cảnh báo là 0,2 MPa. Nhưng khi máy ngừng hoạt động, áp suất lại giảm xuống 0, khiến máy liên tục trong trạng thái cảnh báo, gây cản trở việc vận hành máy. Có cách nào khắc phục không? Cần trả thêm tiền không?
Có quyền hạn không? Nếu có thể, hãy đặt giá trị này ở mức 0; khi lái xe thì mới đặt nó lên mức 0,2 MPa. Thiết bị của chúng tôi được thiết kế như vậy
Có thể sử dụng tín hiệu hoạt động của máy bơm làm điều kiện kích hoạt cảnh báo ngưỡng thấp
Có thể thực hiện bằng cách ức chế thông qua báo động, việc dừng máy bơm được coi là điều kiện để ức chế báo động áp suất.
Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng đây không phải là lĩnh vực liên quan đến khả năng kiểm soát bản thân. Nếu nhà sản xuất từ chối thì chẳng còn cách nào khác. Thật là phiền phức. Không biết công ty Allen-Bradley này yếu kém ở mặt công nghệ hay dịch vụ thôi
Vì tôi chưa từng sử dụng hệ thống như vậy, nhưng ngành DCS trong nước đã phát triển suốt một thời gian dài; tôi tin chắc rằng chắc chắn phải có chức năng này. Người dùng có thể trực tiếp liên lạc với quản lý dự án hoặc người phụ trách kỹ thuật. Bởi vì năng lực kỹ thuật và thái độ làm việc của các kỹ sư phục vụ tại hiện trường thì khác nhau. Ngoài ra, vấn đề của bạn không thể được giải quyết bằng cách ức chế tín hiệu báo động. Chính xác hơn, chức năng ức chế tín hiệu báo động chỉ được sử dụng khi bảo trì thiết bị, và đòi hỏi sự can thiệp thủ công từ phía người vận hành hoặc nhân viên điều khiển. Nếu muốn ngăn việc báo động khi áp suất thấp trong trường hợp máy bơm tạm ngừng hoạt động, nên áp dụng phương pháp của tầng 2 và tầng 3. Việc báo động được quản lý theo thứ tự ưu tiên; mỗi nhà sản xuất có cách quản lý khác nhau. Ví dụ như các mức HH, HI, LO, LL, Journal; còn có nhà sản xuất lại sử dụng các con số để xác định thứ tự ưu tiên, chẳng hạn 0-15 tương ứng với các mức ưu tiên khác nhau. Khi cấu hình DCS, cần thiết lập mức ưu tiên thành NONE khi máy bơm ngừng hoạt động, như vậy sẽ không xảy ra báo động nào.
Chưa từng dùng Hilscher, nên không thể nói chi tiết lắm. Khi máy ngừng hoạt động mà không còn áp suất, việc có báo động xảy ra có phải là vấn đề không? Sau khi xác nhận báo động thì nó sẽ không hiện ra nữa, như vậy là ổn rồi. Nếu đã xác nhận báo động mà nó vẫn tiếp tục hiện ra thì chắc chắn có vấn đề với chương trình rồi
Lấy tín hiệu hoạt động của máy bơm làm một trong các điều kiện kích hoạt báo động; nếu máy không hoạt động thì sẽ không có báo động
Còn một ý tưởng nữa: Mỗi lần AI phát tín hiệu báo động (HH/H/L/LL), đều có thể có chức năng kích hoạt; tín hiệu hoạt động của máy bơm sẽ được dùng để kích hoạt chức năng này
Có thể tạo một chương trình nhỏ trong chương trình chính để thiết lập các điểm báo động; thông qua các điểm báo động này, có thể điều khiển hoạt động của các máy bơm
Viết một chương trình nhỏ: nếu tín hiệu vận hành của máy bơm nhỏ hơn 0,2 MPa, thì sẽ phát tín hiệu báo động. Chỉ cần vậy thôi. Nhiều bạn trên lầu cũng nói ý tương tự. :)
Cảm ơn mọi người. Tôi chỉ cần biết rằng việc này có thể thực hiện được là được. Tôi đã liên hệ với Hilscher, nhưng họ nói rằng không thể thực hiện được, đưa ra đủ loại lý do; tôi cũng chẳng hiểu gì cả. Cảm giác như mình bị lừa vậy