HCBBS Forum (Tiếng Việt)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Động cơ trong nhà máy có công suất bao nhiêu thì cần phải sử dụng bộ khởi động mềm? Còn động cơ có công suất dưới mức nào thì có thể khởi động trực tiếp được?

2016-09-27View Original

Thread Content

Động cơ trong nhà máy có công suất bao nhiêu thì cần phải sử dụng bộ khởi động mềm? Động cơ có công suất dưới mức nào thì có thể khởi động trực tiếp được? Có tiêu chuẩn thiết kế nào không?
Reply #22016-09-27
Điều này không bắt buộc, tôi đã sử dụng loại 1600KW có khả năng khởi động ngay lập tức
Reply #32016-09-27
Hãy xem dung lượng của máy biến áp ở phần trước nhé. Nếu dung lượng máy biến áp đủ lớn, thì việc khởi động trực tiếp với công suất 160kW cũng hoàn toàn khả thi
Reply #42016-09-27
Bạn biển này, A Lai xin giải thích ngắn gọn để bạn tham khảo nhé! Nhìn chung, **theo quy định tiêu chuẩn: khi động cơ khởi động thường xuyên, mức sụt áp trên dây dẫn không nên dưới 10%** ; Khi máy không được khởi động thường xuyên, mức sụt áp trên dây dẫn không được thấp hơn 20% ; Khi không khởi động máy thường xuyên, và máy sử dụng chung biến áp với các thiết bị chiếu sáng hoặc các thiết bị khác nhạy cảm với sự thay đổi điện áp, thì mức giảm điện áp khi khởi động máy không được vượt quá 15%. Dựa trên nguyên tắc này, bạn có thể kiểm tra mức giảm điện áp dựa vào công suất của biến áp, các công tắc đầu vào và kích thước của dây dẫn. Nếu các thông số này đáp ứng được yêu cầu, thì không cần phải sử dụng bộ khởi động mềm nữa ; Tuy nhiên, nếu công suất của động cơ khá lớn, thiết bị điều khiển có vai trò quan trọng, cùng với nhiều yếu tố khác, thì có thể sử dụng bộ khởi động mềm. Việc này không chỉ giúp giảm tác động của dòng điện khởi động lớn lên hệ thống phân phối điện, từ đó giảm tỷ lệ xảy ra sự cố điện, mà còn giúp giảm áp lực lên các thiết bị thông qua cơ chế khởi động mềm. Nếu không đáp ứng được các yêu cầu, việc sử dụng bộ khởi động mềm là điều bắt buộc ; Nếu không, cần tăng công suất của máy biến áp phân phối, kích thước của dây dẫn đồng, cũng như công suất định mức của các công tắc đầu vào.
Reply #52016-09-27
Chúng tôi quy định: các máy có công suất dưới 22KW thì sử dụng động cơ hai cực; máy có công suất dưới 30KW thì sử dụng động cơ bốn cực; còn máy có công suất dưới 55KW thì sử dụng động cơ sáu cực. Những loại động cơ này có thể khởi động trực tiếp, không cần sử dụng bộ khởi động mềm hay bộ hạ áp tự cảm
Reply #62016-10-03
Khởi động động cơ điện ở điện áp đầy: không vượt quá 30% dung lượng của máy biến áp. Theo cuốn “Sổ tay thiết kế phân phối điện cho công nghiệp và dân dụng”, phiên bản thứ ba, trang 661, điều kiện để khởi động động cơ loại lồng ở điện áp đầy trong thiết kế hệ thống phân phối điện mức thấp có thể được rút gọn thành: Khi động cơ khởi động, điện áp trên dây dẫn phải không thấp hơn 85% điện áp danh nghĩa của hệ thống. Thông thường, miễn là công suất định mức của động cơ không vượt quá 30% dung lượng định mức của biến áp nguồn, thì động cơ vẫn có thể khởi động ở điện áp đầy. Chỉ khi kết quả ước lượng nằm trong trường hợp biên giới thì mới cần tiến hành tính toán chi tiết. Theo quy định tại mục 5.7.6 của Tiêu chuẩn thiết bị điện dành cho các hộ dùng điện áp thấp tại Thành phố Thượng Hải – DGJ08-100-2003, công suất của các động cơ có thể khởi động trực tiếp không được vượt quá 8% công suất của máy biến áp cung cấp điện. Còn đối với các thiết bị chữa cháy, công suất của chúng có thể khởi động trực tiếp không được vượt quá 15% công suất của máy biến áp cung cấp điện”
Reply #72016-10-07
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1593095&page=1#pid16722340 Những lưu ý khi chọn phương thức khởi động động cơ – Bài viết trên tạp chí
Reply #82020-11-25
Trong các hướng dẫn thông thường, người ta nói rằng công suất của động cơ điện không được vượt quá 30% dung lượng của máy biến áp thì mới có thể khởi động trực tiếp. Tuy nhiên, theo các kỹ sư thiết kế, trong quá trình thiết kế, nếu công suất của động cơ điện gần bằng 20% dung lượng máy biến áp, họ sẽ sử dụng phương pháp khởi động mềm hoặc khởi động bằng biến tần.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.