Về sai số trong thiết kế đường ống và quy định của bảng ISO

2016-09-27View Original

Thread Content

Có quy định nào yêu cầu rõ ràng rằng sai số trong thiết kế đường ống không được vượt quá mức bao nhiêu không? Trên sơ đồ bố trí ống, kích thước các cổng ống của hai thiết bị chênh lệch 100mm so với thực tế. Điều này khiến đường ống phải được mở rộng thêm 100mm, liệu đó có được coi là lỗi kỹ thuật không? Lỗi thi công xây dựng dường như cũng vào khoảng 100-200mm? Về bản vẽ ISO, nó có thể được sử dụng làm cơ sở để tính toán lượng vật liệu cần thiết trong quá trình thi công. Tuy nhiên, đoạn cuối của bản vẽ ISO liên quan đến kết nối với thiết bị thì phải được đo trực tiếp tại hiện trường. Quy định này xuất phát từ cuốn tiêu chuẩn nào vậy?
Reply #22016-09-28
Trong trường hợp mà bạn đề cập, nếu kích thước được ghi trên bản vẽ chênh lệch 100mm, thì đó là lỗi kỹ thuật trong quá trình thiết kế. Nếu không, đó là sai số lắp đặt (nếu nằm trong phạm vi sai số cho phép theo tiêu chuẩn) hoặc là lỗi lắp đặt. Về câu hỏi thứ hai, quý vị có thể tham khảo quy định tại mục 7.2.2 của tiêu chuẩn “GB 50235-2010 – Quy phạm thi công công trình ống kim loại trong ngành công nghiệp”. Để quý vị tham khảo: 7.2.2 Việc lựa chọn các đoạn ống tự do và đoạn ống kín cần được thực hiện một cách hợp lý. Các đoạn ống kín cần được gia công dựa trên chiều dài thực tế tại hiện trường.
Reply #32016-09-28
Chưa thấy có quy định nào về vấn đề này cả. Trên bản vẽ, độ lệch của các cổng kết nối thiết bị là 100mm; điều này không nhất thiết là lỗi của ai đó, có thể do lỗi từ phía nhà sản xuất, khiến bản vẽ và thực tế không trùng khớp ; Có lẽ là do mắc sai sót khi nhập dữ liệu thiết kế. Khi thi công theo bản vẽ ISO, đừng nói với tôi rằng mọi thứ đã được chế tạo sẵn hoàn toàn; việc lắp đặt tại hiện trường chắc chắn sẽ có sai số. Ngay cả khi bản thiết kế không có vấn đề gì, thì trong quá trình xây dựng vẫn sẽ có sai số từ 100–200mm như bạn đã nói. Việc thiết kế và chế tạo một số loại ống đặc biệt (như ống lót, ống chân không) đòi hỏi phải chú ý đặc biệt đến vấn đề này.
Reply #42016-09-28
Thêm một điều nữa, khi chế tạo sẵn các ống kim loại thông thường, cần phải dành ra 2–3 vị trí để hàn tại chỗ, và nên chọn những đoạn ống thẳng để hàn. Chưa từng thấy tiêu chuẩn, tôi cũng không biết mình biết được như thế nào. 。 Đối với các loại ống làm từ vật liệu khác, như PVC, thủy tinh cường lực, thì cũng thường có sẵn một số đầu nối để lắp đặt tại chỗ.
Reply #52016-09-28
Một thiết bị dạng ống tròn; độ cao của đường ống nối với thiết bị này khác xa so với giá trị được thiết kế. Mọi người đều bối rối không hiểu tại sao. Chủ đầu tư, giám sát viên, nhà thầu xây dựng và các kỹ sư thiết kế đều cố gắng đo đạc tại chỗ, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng sự chênh lệch này là do đường kính bên ngoài của thiết bị dạng ống tròn không khớp với thông số trong bản vẽ.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.