HCBBS Forum (Tiếng Việt)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Xác định áp suất thiết kế của đường ống trước và sau van giảm áp trong đường ống hơi nước

2016-09-28View Original

Thread Content

Xin mọi người tư vấn: Có một dự án, áp suất hơi ở đầu ra của lò hơi là 1,0 MPa, trong khi áp suất cần thiết cho quy trình sản xuất là 0,3–0,4 MPa. Tôi đã tiến hành giảm áp suất trong phòng lò hơi; áp suất được thiết kế trước khi giảm áp là 1,2 MPa. Nhưng liệu tôi có thể giữ nguyên mức áp suất này sau khi giảm áp, hay vẫn có thể giảm thêm nữa? Có những yếu tố nào cần được xem xét trong chuyện này?
Reply #22016-09-28
Có thể giảm áp lực thiết kế, tại vị trí mối nối flange
Reply #32016-09-29
Đường kính ống có lớn không? Nếu không lớn thì độ dày thành và đường kính bên ngoài của ống cũng sẽ giống nhau thôi. Tôi không khuyến nghị việc giảm cấp độ của ống, vì có thể gặp phải tình trạng van bị hỏng hoặc bị ảnh hưởng bởi hiện tượng “gậy nước”. Vì vậy, khi đường kính ống không lớn thì độ dày thành và đường kính bên ngoài cũng chẳng khác biệt là bao
Reply #42016-10-09
Đường kính ống không lớn, ống chính có kích thước DN150
Reply #52016-10-09
Để giảm áp lực, cần lắp đặt thiết bị xả áp an toàn, nhằm tránh tình trạng nảy mầm quá mức
Reply #62016-10-09
Từ phòng nồi hơi đến các thiết bị công nghệ, có vẻ hơi xa nhỉ
Reply #72016-10-10
Không nên giảm áp suất ngay trong phòng đun nước, mà nên làm điều đó gần vị trí sử dụng hơi nước. Lợi ích: 1) Nâng cao khả năng giữ nhiệt của toàn bộ hệ thống hơi nước; 2) Đường kính ống dẫn có thể được giảm nhỏ, giúp giảm chi phí đầu tư và tiết kiệm năng lượng ; 3) Ổn định bằng áp suất điểm sôi ; 。 。 。 。 。 Các thông tin khác, bạn có thể theo dõi trang WeChat chính thức “Fured Steam Energy Saving”.
Reply #82016-10-11
Độ dày thành của DN150 đều giống nhau. Có hai loại ống với trọng lượng lần lượt là 10 kg và 16 kg; đường kính bên ngoài là 159, độ dày thành là 4,5
Reply #92016-10-11
Độ dày thành của DN150 đều giống nhau. Có hai loại ống với trọng lượng lần lượt là 10 kg và 16 kg; đường kính bên ngoài là 159, độ dày thành là 4,5
Reply #102016-10-13
Theo các nguyên tắc xác định áp suất thiết kế trong tiêu chuẩn GB50316: Áp suất thiết kế của một đường ống cùng các linh kiện đi kèm không được nhỏ hơn giá trị áp suất lớn nhất xảy ra khi có sự kết hợp giữa áp suất bên trong và bên ngoài, cùng với yếu tố nhiệt độ trong quá trình vận hành. Nếu van giảm áp bị hỏng, thì áp suất phía sau van chắc chắn sẽ lên tới 1,0 MPa. Do đó, việc xác định áp suất thiết kế cho toàn bộ hệ thống ở mức 1,2 MPa là điều hợp lý.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.