Nhờ giúp đỡ: Khi sử dụng mô-đun truyền thông MODBUS của Siemens S7-300 để kết nối với hệ thống DCS của Lishi, nên chọn mẫu CP341 nào?

2016-09-29View Original

Thread Content

Nhờ giúp đỡ: Khi sử dụng mô-đun truyền thông MODBUS của Siemens S7-300 để kết nối với hệ thống DCS của Lishi, nên chọn mẫu CP341 nào? Giúp hỏi thay người khác, mọi người xin hãy chỉ bảo.
Reply #22016-09-29
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi budaoweng123 vào ngày 29-9-2016 lúc 16:46. Thông thường, hệ thống sẽ sử dụng DCS của Allen-Bradley làm máy chủ Modbus, còn PLC của Siemens làm máy khách Modbus; giao thức được sử dụng là Modbus RTU. Nếu thông tin trên được xác nhận, hãy tiến hành đặt mua sản phẩm CP 341-RS 422/485 với mã đơn hàng: 6ES7 341-1CH02-0AE0 X27 (RS 422/485), có giao diện kết nối 15 chân. Ngoài ra, nếu bạn không có khả năng tự viết chương trình giao tiếp, bạn có thể mua các thiết bị Dongle sẵn có; mã đơn hàng của chúng là 6ES7 870-1AB01-0YA0 (kèm theo bộ phần mềm điều khiển)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.