Thread Content
Hiện có vài thiết bị tháp nhỏ; khi lắp đặt, công ty lắp đặt đã hàn trực tiếp các giá đỡ của thiết bị vào khung thép, mà không sử dụng bulong. Liệu cách làm này có được chấp nhận không? Các tiêu chuẩn liên quan có quy định rõ ràng không?
Nhìn chung, việc tính toán cho các kết cấu được hàn khá khó khăn; thường thì người ta chỉ tính diện tích mặt cắt ngang của ốc vít mà thôi. Cá nhân tôi thấy rằng khó có thể đánh giá chính xác chất lượng của kết cấu hàn. Đối với các bộ phận không có nắp che, diện tích mặt cắt của kim loại tại các vị trí hàn nên có thể đạt gấp 2 lần diện tích mặt cắt của bulong cần thiết; như vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Nếu là đế có nắp che thì khó nói lắm, cũng có thể chuyển sang dùng đế không nắp che để kiểm tra, nhưng có lẽ sẽ không dễ tính toán cho lắm.
Vẫn nên làm theo quy định...
Các thiết bị đã được lắp đặt xong thì không được phép đốt cháy chúng. Hơn nữa, lớp sơn cũng đã được phủ xong rồi. Tôi không hiểu liệu mọi người trong công ty có hiểu quy định này hay không.
Theo mô tả của chủ bài, chiều cao của những tháp nhỏ này có lẽ khá thấp, vì vậy không cần phải xem xét đến ứng suất uốn do gió gây ra. Chúng có thể được hàn vào khung thép, nhưng cần đảm bảo rằng các thanh của khung thép được hàn chặt với vòng nền của tháp.
Thiết bị tháp đã được xử lý nhiệt trước khi xuất xưởng, việc hàn được thực hiện tại chỗ, không sử dụng bulong; điều này là không phù hợp, lý do thì khó giải thích.
Làm thế nào khi cần tháo bỏ sau khi hàn? Công ty lắp đặt không thể chỉ nghĩ đến sự tiện lợi cho mình mà cũng cần phải quan tâm đến nhu cầu của bên sử dụng chứ!
Tất cả đều là giá đỡ kiểu tai, chiều cao của thùng chứa khoảng 5 mét; phần đế của giá đỡ được gắn với thanh thép bằng phương pháp hàn thay vì sử dụng bulong. Liệu có tiêu chuẩn nào quy định rõ ràng rằng không được sử dụng phương pháp hàn hay không?