Kết nối dây điện cho van cắt khí nén và van điều tiết

2016-09-30View Original

Thread Content

Tại sao van cắt khí nén lại sử dụng hệ thống kết nối sáu dây, trong khi van điều tiết khí nén chỉ cần hai dây? DI/DO, AI/AO trong DCS là gì vậy?
Reply #22016-09-30
Tín hiệu đầu vào của van điều tiết là tín hiệu dòng điện 4-20mA, được truyền qua 2 dây; Van cắt thường được điều khiển bởi van điện từ; van điện từ cần 2 dây dẫn. Van cắt thì cần 2 công tắc để xác định trạng thái mở/khóa của van, và các công tắc này lại cần 3 hoặc 4 dây dẫn. DI: Đầu vào dạng tín hiệu số (định lượng) ; DO: Đầu ra dạng tín hiệu số (định lượng) ; AI: Đầu vào tương tự ; AO: Đầu ra tín hiệu analog.
Reply #32016-09-30
Kích hoạt van cắt; có phản hồi qua hai hoặc ba dây, bao gồm hai điểm DI và một điểm DO. Nếu có điều gì chưa rõ, có thể hỏi thêm
Reply #42016-09-30
DO một: Tín hiệu van điện từ DI; Hai: Vị trí van mở, vị trí van đóng
Reply #52016-10-01
Câu trả lời ở tầng 4 không bằng câu trả lời ở tầng 2 chút nào, sao vẫn được chọn là câu trả lời tốt nhất?
Reply #62016-10-01
Tín hiệu đầu vào của van điều tiết là tín hiệu dòng điện 4-20mA, được truyền qua 2 dây; Van cắt thường được điều khiển bởi van điện từ; van điện từ cần 2 dây dẫn. Van cắt thì cần 2 công tắc để xác định trạng thái mở/khóa của van, và các công tắc này lại cần 3 hoặc 4 dây dẫn. DI: Đầu vào dạng tín hiệu số (định lượng) ; DO: Đầu ra dạng tín hiệu số (định lượng) ; AI: Đầu vào tương tự ; AO: Đầu ra tín hiệu analog. Hai điểm DI, một điểm DO: Tín hiệu của van điện từ là DI; hai trạng thái của van là mở và đóng. Đã học rồi.
Reply #72024-04-03
Van khí có chức năng phản hồi thông qua công tắc, liệu có thể sử dụng trực tiếp một cáp điều khiển 6 lõi có vỏ bảo vệ tổng thể được không?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.