Đồng hồ đo mức bằng radar

2016-10-03View Original

Thread Content

Mức chất lỏng chloromethane được đo bằng máy đo mức radar (LR-400). Khi bắt đầu đưa chloromethane vào hệ thống, ba giá trị hiển thị ở phía trước vẫn ổn định; sau đó các giá trị này không còn thay đổi nữa. Khi kiểm tra tại hiện trường, người ta nhận thấy rằng quá trình bay hơi của chất lỏng trong bồn diễn ra khá mạnh, và ống dẫn cũng rung lắc dữ dội. Giá trị thể tích vẫn ở mức 3 khối, còn mức độ chất lỏng thì vẫn giữ nguyên ở mức 3,2%. Từ ngày thứ hai trở đi, giá trị này vẫn ở mức 100%. Sau khi kiểm tra các thiết lập, không phát hiện ra vấn đề gì cả. Tôi đánh giá rằng đây là lỗi mất tín hiệu; nguyên nhân là do khí chloromethane bốc hơi khiến cho các tín hiệu từ thiết bị đo mức không thể được phản xạ trở lại, hoặc tín hiệu phản xạ không thể được thu nhận. Tôi khuyên công ty nên sử dụng loại thiết bị đo mức bằng radar có dây dẫn. Mọi người có thể giúp xem cách xử lý của tôi có đúng không? Cũng hy vọng nhận được những lời khuyên và ý kiến tốt hơn.
Reply #22016-10-03
Nên tránh sử dụng radar nếu có thể. Có ma thì dễ nổi điên.
Reply #32016-10-03
Radar dẫn sóng + thanh hướng dẫn, quả thực sẽ tốt hơn nhiều
Reply #42016-10-03
Nếu thùng không quá cao thì nên dùng radar có ống cứng.
Reply #52016-10-04
Hóa ra hiện tượng này xảy ra khá phổ biến, không chỉ có gia đình chúng tôi thôi đâu; điều này cho thấy rằng các thiết bị đo mức bằng radar quả thực không đáng tin cậy. Chúng tôi cũng gặp phải hiện tượng y hệt như những gì chủ bài viết mô tả, xảy ra với một bình khí hóa lỏng của chúng tôi.
Reply #62016-10-04
Các máy đo mức bằng radar đều có vùng mù phải không? Điều này có thể được điều chỉnh; khi mức chất lỏng vượt qua vùng mù thì giá trị đo sẽ không thay đổi nữa
Reply #72016-10-14
Trong điều kiện làm việc như thế này, làm sao có thể chọn phương pháp không tiếp xúc được chứ? Chưa kể đến sự cản trở từ phần đáy bình có hình dạng cong, ngoài ra hằng số dielectric của khí cloromethan ở trạng thái lỏng rất nhỏ; sóng điện từ có thể xuyên qua bề mặt tiếp xúc. Vì vậy, tín hiệu mà thiết bị thu nhận được luôn là những tín hiệu phản xạ từ đáy bình – những tín hiệu giả mạo. Tín hiệu phản xạ từ bề mặt tiếp xúc thì yếu hơn nhiều so với tín hiệu phản xạ từ đáy bình, nên chắc chắn độ chính xác sẽ không cao. Việc sử dụng radar sóng dẫn có tính chất tiếp xúc sẽ mang lại kết quả tốt hơn nhiều

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.