Xin hỏi các chuyên gia, mạng lưới chắn sóng của dây tín hiệu có tính năng chống nhiễu thì vào lúc nào cần nối hai đầu của nó với mặt đất? Nếu dây cáp có hai lớp chắn sóng thì phải nối mặt đất ở đâu? Trong dây cáp có bao nhiêu nhóm dây? Mỗi hai sợi dây sẽ được bọc trong lớp lưới đồng; lớp lưới đồng này lại được bọc thêm một lớp nữa ở bên ngoài để bảo vệ toàn bộ các nhóm dây. Vậy lớp lưới chắn sóng ở bên ngoài thì nối hai đầu với mặt đất, còn lớp chắn sóng của từng nhóm dây bên trong thì nối vào một đầu duy nhất thôi phải không?
Hai lớp chắn này có chức năng ngăn chặn các tín hiệu gây nhiễu khác nhau: việc nối đất ở một đầu giúp ngăn chặn tĩnh điện; còn việc nối đất ở cả hai đầu của lớp bên ngoài thì giúp ngăn chặn các tín hiệu điện từ gây nhiễu!
Các đường sức động điện có thuộc về nhiễu điện từ không? Việc nối đất một đầu có ảnh hưởng gì đến nhiễu trên cáp xoay chiều không?
Xin hỏi, những lưới chắn hai lớp đều được nối đất ở một đầu sao ạ?
Tôi, một “chuyên gia giả” trong lĩnh vực đồng hồ, sẽ giải thích cho bạn nhé. Tại sao không thể nối đất ở cả hai đầu? Bởi vì điện thế có thể khác nhau, điều này sẽ khiến dây chắn xuất hiện dòng điện. Như vậy chẳng phải lại càng tạo ra nhiễu nữa sao? ; 2. Hai lớp chắn cần được nối đất một đầu cùng lúc ; 3. Chức năng của lớp chắn là nhằm ngăn chặn nhiễu điện tích tĩnh, chứ không phải nhiễu từ trường. Nếu thực sự có nhiễu từ trường, việc kết nối với mặt đất để chống nhiễu cũng không thể giải quyết được vấn đề.
Việc chặn điện được thực hiện bằng cách nối một đầu vào DCS với mặt đất; nếu cả hai đầu đều được nối với mặt đất, sẽ xuất hiện sự chênh lệch điện thế, dẫn đến dòng điện yếu
Điện xoay chiều áp suất thấp hầu như không gây nhiễu từ trường; áp suất cao cũng sẽ ít gây nhiễu. Những loại cáp biến tần mới là nguyên nhân gây ra nhiễu từ trường, còn nhiễu điện từ ở tần số công nghiệp thì thường rất nhỏ. Hơn nữa, ba dây của cáp được sắp xếp theo hình chữ tam giác, giúp các từ trường gây nhiễu lẫn nhau bị triệt tiêu.
Các dây bảo vệ đều được nối đất một chiều, nhằm ngăn chặn sự hình thành điện thế chênh lệch. Một số cáp có cấu trúc màn hình chính kết hợp với các màn hình phụ, nhưng vẫn cần được nối lại với nhau để tạo thành một hệ thống nối đất duy nhất. Thông thường, việc nối đất được thực hiện ở phía giữa các tủ máy; còn ở phía hiện trường, lớp vỏ bảo vệ của cáp cần được bọc kỹ lưỡng để tránh tình trạng nối đất sai cách.
Màn hình chính và các màn hình phụ được kết hợp lại với nhau thì có nên dùng một điểm nối đất duy nhất không?
Theo Mục 11 của tiêu chuẩn “SH 3164-2012 – Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống chống sét cho các thiết bị trong ngành dầu khí hóa chất”, yêu cầu rằng hai đầu của vỏ bọc cáp phải được nối đất, còn một đầu của vỏ bọc bên trong thì chỉ cần được nối đất một lần thôi. Màn bảo vệ bên ngoài có thể là các hộp chứa dây, ống dẫn dây; lớp bảo vệ của cáp (có lớp chắn điện từ); màn bảo vệ tổng thể cho cáp đa sợi (có các màn bảo vệ riêng biệt); hoặc màn bảo vệ bên ngoài dành cho cáp có hai lớp chắn điện từ ; Màn hình bên trong có thể là: hộp có khe, lớp bảo vệ dây cáp, lớp bảo vệ của dây cáp có lớp vỏ bảo vệ, dây cáp đa sợi với màn hình phụ (màn hình chính, màn hình phụ), dây cáp có hai lớp bảo vệ ; Nhưng yêu cầu là: màn hình bên ngoài và màn hình bên trong phải được tách rời khỏi nhau, không được dẫn điện cho nhau. Theo mục 9.4.1 trong tiêu chuẩn “SH 3521-2013 – Quy trình kỹ thuật thi công các công trình thiết bị công nghiệp dầu khí”, cũng yêu cầu rằng hai đầu của cáp đa sợi phải được nối đất; còn mỗi đầu của các sợi cáp riêng lẻ thì chỉ cần được nối đất ở một đầu thôi. Tuy nhiên, trên thực tế, các dây cáp đa dây tại hiện trường không thể đáp ứng yêu cầu về việc cách ly giữa màn hình chính và các màn hình phụ; do đó, màn hình chính cũng được nối đất ở đầu vào. Còn hộp khe được dùng để nối đất ở hai đầu màn hình bên ngoài.