Thread Content
Chào mọi người! Đối với loại máy Bắc Hóa, sau khi tất cả các bộ chỉnh lưu ngừng hoạt động, có hai trường hợp xảy ra liên quan đến chức năng liên động của chúng: ① Khi tất cả các bộ chỉnh lưu ngừng hoạt động, van PCV-218 sẽ mở hoàn toàn; còn van PCV-228 thì giúp duy trì áp suất trong đường ống phía trước bình rửa ở mức 4KPa ; ZV-219 và ZV-229 đều được tắt, máy nén hydro và tuabin ngừng hoạt động! ②Tất cả các bộ chỉnh lưu đều ngừng hoạt động; PCV-218 được mở hoàn toàn. PCV-228 cũng được điều chỉnh ở mức nhất định để kiểm soát tốc độ thoát khí hydro, từ đó đảm bảo sự chênh lệch áp suất ổn định ; ZV-219 và ZV-229 đều được tắt, máy nén hydro và tuabin ngừng hoạt động! Tất nhiên, ngoài hai phương pháp này còn rất nhiều phương pháp khác; có những phương pháp sử dụng bình chứa khí hydro, có những phương pháp dùng nước để duy trì áp suất của khí hydro, v.v. Những phương pháp còn lại thì không cần bàn thảo nữa. Trạng thái tốt nhất của hai phương án trên là khi các van có thể hoạt động cùng lúc. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động bình thường, máy nén hydro và tuabin thường ngừng hoạt động nhanh hơn; tiếp theo là tốc độ hoạt động của van ZV; cuối cùng mới đến tốc độ hoạt động của van điều chỉnh áp suất PCV. Xét từ góc độ kỹ thuật, nếu không thể vận hành đồng bộ, thì nên mở van điều chỉnh áp suất PCV trước để tránh tình trạng áp suất tích tụ! Do đó, phần lớn các chức năng liên quan đến việc điều chỉnh thiết lập đều sử dụng tính năng trì hoãn thời gian. Một số trường hợp, thời gian trì hoãn này có thể được xem và thiết lập trực tiếp trên màn hình điều khiển DCS; còn một số trường hợp khác, việc xử lý việc trì hoãn thời gian diễn ra ở phía sau, trong chương trình DCS. Xin hỏi mọi người làm như thế nào vậy?
Bạn quên mất rằng yếu tố quan trọng nhất trong việc kiểm soát chênh lệch áp suất chính là hai van điều chỉnh PCV216 và PDCV226. Khi PCV218 và 228 hoạt động theo chế độ ngắt máy tự động, các van này sẽ được mở hoàn toàn. Sau khi chênh lệch áp suất ổn định, có thể điều chỉnh mức độ mở của van 228 một cách thủ công.
Tôi nghĩ sẽ không xảy ra tình trạng áp suất bị tích tụ, vì van điều tiết có khả năng điều chỉnh nhanh hơn so với van công tắc. Thông thường trong hệ thống, các van có mã 218, 228 có kích thước nhỏ hơn các van có mã 219, 229, và chúng hoạt động nhanh hơn; vì vậy không cần thiết phải thiết lập thời gian trễ.