Thread Content
Tôi không phải là kỹ thuật viên DCS; hệ thống DCS của nhà máy chúng tôi giao tiếp với thiết bị của bên thứ ba thông qua S7-200. 1. Hệ thống DCS được cấu hình đầy đủ và không có vấn đề gì, trước đây cũng đã từng sử dụng. 2. S7-200 bị ngắt điện trong thời gian dài, khoảng 1 năm rưỡi; điện áp tại đầu ra của dây truyền thông là 3V. “Dây truyền thông không có dấu hiệu, các đầu nối dây truyền thông cũng không có dấu hiệu”. 3. Có hai bộ máy chuyển mạch truyền thông; mỗi kênh đều không được gán mã số. Không biết kênh nào từng được sử dụng trước đây. Dây truyền thông loại twisted pair hoạt động bình thường, điện trở của dây là 2,6 ohm. Mỗi kênh đều được kết nối theo cách: âm ở bên trái, dương ở bên phải. Các đèn TX và RX trên switch đều không sáng. Khi thử với cách kết nối: âm ở bên trái, dương ở bên phải, thì chỉ có đèn RX của mỗi kênh là sáng. 4. Việc kết nối giữa DCS và bên thứ ba để thiết lập kết nối không thành công; khi kết nối theo nguyên tắc “trái dương, phải âm”, thì không có bên nào có thể giao tiếp được. Các đèn trên bộ chuyển mạch cũng không sáng lên. Việc kết nối ngược lại cũng chưa được kiểm tra. 5. Xin hỏi, đối với cách kết nối “trái dương phải âm”, nguyên nhân chính khiến các đèn TX và RX không sáng là gì? “Đối với dây truyền thông “trái âm phải dương”, chỉ có một đèn sáng thôi. Tình trạng này xảy ra như thế nào? Kết nối lại dây truyền thông rồi kích hoạt kênh DCS. Vì không có kinh nghiệm, không biết phương pháp này có hiệu quả không; việc kết nối ngược dây truyền thông có ảnh hưởng đến các cổng mạng của switch hay không.
Bạn hãy giải thích trước xem đó là loại giao tiếp nào, ví dụ như MODBUS, DP, Ethernet, v.v