PLC làm thế nào để kết nối với DCS

2016-10-09View Original

Thread Content

Với kinh nghiệm của bản thân, tôi xin hỏi các bạn chuyên về lĩnh vực tự động hóa: Phòng sản xuất chính sử dụng hệ thống DCS của Zhejiang University, còn các thiết bị phụ trợ thì được điều khiển bằng hệ thống PLC của Siemens; mỗi hệ thống này hoạt động độc lập. Hai thiết bị này cách nhau khoảng 200 mét. Hiện tại, cần truyền dữ liệu từ PLC đến DCS để hiển thị, nhưng không cần điều khiển. Vậy làm thế nào để kết nối chúng? Hay nói cách khác, bên A cần mua những thứ gì?
Reply #22016-10-09
Sử dụng phương thức truyền thông, tuy nhiên DCS có vẻ sẽ bị chậm trễ.
Reply #32016-10-09
Cần lắp thêm các thiết bị card truyền thông của Zhejiang University Zhongkong, sau đó kết nối với giao diện truyền thông của PLC. Tiếp theo chỉ cần cấu hình trên DCS là xong. Thông thường người ta sử dụng giao thức truyền thông Modbus!
Reply #42016-10-09
Giao tiếp qua cổng nối tiếp, cần mua máy chủ cổng nối tiếp. Kết nối dây truyền thông của PLC với máy chủ cổng nối tiếp (cần DCS hỗ trợ máy chủ cổng nối tiếp; cấu hình máy chủ cổng nối tiếp trên DCS). Sau đó, kết nối máy chủ cổng nối tiếp với switch của DCS bằng dây mạng, rồi cấu hình các điểm truyền thông trên DCS để có thể hiển thị dữ liệu từ PLC.
Reply #52016-10-09
Thông tin bạn cung cấp chưa đủ toàn diện. PLC của Siemens được chia thành các dòng 200/300/400. Nếu là dòng 200, thì thường đã có cổng nối tiếp sẵn ; 300/400 thường cần thêm một CP341 để thực hiện giao tiếp modubs. Các loại DCS được sử dụng phổ biến trong hệ thống điều khiển trung tâm là JX-300XP và ECS700. Nếu là ECS700, cần kiểm tra xem tại hiện trường có sẵn mô-đun giao tiếp nối tiếp COM741-S và bệ đỡ hay không ; Nếu là 300XP, cần kiểm tra xem tại hiện trường có sẵn bộ card XP248 và bo mạch đầu nối XP526 hay không
Reply #62016-10-09
Nếu đều có máy chủ trên mạng, cách đơn giản và trực tiếp nhất là sử dụng OPC để truy cập
Reply #72016-10-10
Sử dụng mô-đun Modbus để giao tiếp; bạn hãy hỏi nhà cung cấp bộ thiết bị hoàn chỉnh, nhân viên kiểm soát tự động của họ sẽ hướng dẫn cho bạn.
Reply #82016-10-10
Giao tiếp Modbus, bộ chuyển đổi quang, cáp truyền thông, CP341, cáp
Reply #92016-10-10
Nên sử dụng giao thức Modbus (485) hoặc Profibus DP. Nếu CPU của PLC Siemens có cổng DP tích hợp sẵn (ví dụ như 315-2DP), thì việc sử dụng Profibus DP sẽ mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn so với Modbus
Reply #102016-10-10
Hệ thống đuốc trong nhà máy chúng tôi sử dụng bộ điều khiển S7-200; thiết bị này giao tiếp với các thiết bị khác thông qua giao thức Modbus, từ cổng kết nối số 1. Dữ liệu được truyền đến phòng điều khiển nằm cách đó hơn 200m. Cáp máy tính hai sợi có lớp bảo vệ được sử dụng để truyền dữ liệu. Hệ thống điều khiển bồn chứa khí thuộc hệ thống SCADA của trung tâm điều khiển trung tâm; bộ điều khiển này có các giao diện cần thiết để có thể đọc và ghi dữ liệu từ PLC ở khoảng cách xa. Điều cần mua là một bộ chuyển đổi dữ liệu; chúng tôi sử dụng loại 232-485 của MOXA. Ngoài ra, bạn cần biết địa chỉ của các biến mà mình muốn đọc và ghi trong chương trình PLC bên ngoài.
Reply #112016-10-10
Sử dụng giao thức Modbus để liên lạc; bạn hãy hỏi nhà sản xuất bộ điều khiển xem họ có card truyền thông mẫu COM722 hay không. Tôi đã từng sử dụng nó, để kết nối Siemens 200 với ECS700 của hệ thống điều khiển trung tâm.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.