Kính gửi các bạn ở khu vực hóa chất: Tôi muốn hỏi, làm thế nào để tiến hành nối đất cho các máy bơm trong khu vực hóa chất (chủ yếu là khu vực tái chế và khu vực chứa bồn)? Nhiều chuyên gia đến kiểm tra tại hiện trường và nói rằng cần phải có điểm tiếp đất trên máy bơm, sau đó tiếp tục tiếp đất ở phần đế của máy bơm. Không biết liệu đúng là như vậy hay không? Có tiêu chuẩn liên quan không? Nếu máy bơm sử dụng nguồn điện ba pha và có dây đất, thì liệu máy bơm có cần được nối đất thêm nữa không?
Máy bơm và đế máy được nối với nhau bằng dây nối đất; việc đặt đế máy vào vị trí tiếp đất cũng được. Điều quan trọng là phải kiểm tra xem mức độ tiếp đất có đạt chuẩn hay không
Vỏ ngoài của động cơ điện phải được nối đất. Theo tiêu chuẩn GB 50169-2006 – Quy chuẩn thi công và kiểm tra hệ thống nối đất trong các thiết bị điện, điều 3.1.1 quy định rằng các bộ phận kim loại của các thiết bị điện sau đây đều phải được nối đất hoặc nối với dây trung tính (điều khoản bắt buộc): 1. Đế hoặc vỏ ngoài của động cơ, máy biến áp, các thiết bị điện, cũng như các thiết bị điện di động khác; 5. Vỏ kim loại của các hộp nối, đầu kết nối và bộ giãn nở dành cho cáp điện một chiều và xoay chiều; lớp bảo vệ kim loại của cáp có thể tiếp xúc được; cùng các ống thép dùng để dẫn dây. Nếu giữa các ống thép dùng để dẫn dây, hoặc giữa các ống thép và các thiết bị điện tử, có sự kết nối thông qua ống mềm kim loại, thì cần đảm bảo rằng phần ống mềm kim loại này được nối đất một cách tốt ;
Có thể kết nối với mạng tiếp đất của tòa nhà. Nếu muốn lắp đặt cực tiếp đất riêng biệt, có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn 08D800-8 – Thiết kế và thi công điện cho các tòa nhà dân dụng – Chống sét và tiếp đất, trang 97–99: http://bbs.hcbbs.com/thread-1595498-1-1.html
Câu trả lời mà tôi đưa ra dựa trên kinh nghiệm tại hiện trường có vẻ là sai rồi. Xin chủ bài xin hãy xóa bỏ câu trả lời của tôi, để tránh gây hiểu lầm cho người khác!
Vỏ ngoài của động cơ điện phải được nối đất. Điều này được quy định rõ trong tiêu chuẩn “GB 50169-2006 – Tiêu chuẩn thi công và kiểm tra hệ thống nối đất trong công trình lắp đặt thiết bị điện”. Theo mục 3.1.1, các bộ phận kim loại của thiết bị điện sau đây đều phải được nối đất hoặc nối với dây trung tính: 1. Phần đế hoặc vỏ kim loại của động cơ, máy biến áp, thiết bị điện, các thiết bị điện di động, v.v; 5. Vỏ kim loại của các hộp nối, đầu kết nối và bộ giãn nở dành cho cáp điện một chiều và xoay chiều; lớp bảo vệ kim loại của cáp có thể tiếp xúc được; cùng các ống thép dùng để dẫn dây. Nếu giữa các ống thép dùng để dẫn dây, hoặc giữa các ống thép và các thiết bị điện tử, có sự kết nối thông qua ống mềm kim loại, thì cần đảm bảo rằng phần ống mềm kim loại này được nối đất một cách tốt
Cả động cơ lẫn thân máy bơm đều cần được nối đất
Dùng thép góc đóng cọc ở độ sâu 2–3 mét, dây điện được nối với mặt đất, cuối cùng đo dòng điện
Vấn đề về chất ức chế ăn mòn và máy bơm đo lường trong thiết bị hydrocracking
Vỏ máy điện cần được nối đất, và nền móng của thiết bị cũng cần được xử lý tương tự