Thread Content
Bài viết này cuối cùng được Sammy_Wang chỉnh sửa vào ngày 2016-10-12 lúc 09:24. Tôi muốn hỏi mọi người một câu: Chất lưu chảy trong đường ống là hơi nước, áp suất là 0,8 MPAa. Van được sử dụng để điều tiết dòng chất lưu là van kiểu lá, loại van đóng bằng khí nén. Tại sao khi van được đóng ở mức 85%, nó vẫn không thể đóng hẳn? Có ai có thể giải thích cho tôi được không? Bài viết có chủ đề lặp lại, vui lòng truy cập liên kết dưới đây để phản hồi. Hơi trung gian, áp suất 0,8 MPaa; van bướm điều khiển bằng khí nén; van đóng bằng khí, nhưng không thể đóng được ở mức 85% – Được cung cấp bởi Discuz! http://bbs.hcbbs.com/thread-1630738-1-1.html
1. Đầu điều khiển khí nén chưa được điều chỉnh đúng cách; các ốc vít ở hai bên bộ truyền động khí nén đang lỏng, hãy tự điều chỉnh lại. 2. Bên trong buồng van cánh bướm có chất bẩn; liệu cánh van có bị kẹt không.
Đầu khí nén ở chế độ mở và chế độ đóng chưa được điều chỉnh phải không?
Những điều nói ở trên đều có thể xảy ra, cần phân tích từng trường hợp cụ thể và loại bỏ dần từng khả năng!
Có phải công tắc chưa được điều chỉnh đúng không? Bên trong buồng van cánh bướm có thể có các chất bẩn; liệu cánh van có bị kẹt không?
Trước hết, đây là thiết bị mới hay cũ? Trước đây nó có hoạt động bình thường không? Hãy kiểm tra xem dòng điện có chính xác không, và áp suất khí có đủ không Bộ định vị là loại cơ học hay loại thông minh?