Một số điểm chưa rõ trong các quy định phòng cháy chữa cháy dành cho ethylene oxide

2016-10-12View Original

Thread Content

Theo quy định phòng cháy chữa cháy trong ngành hóa dầu, đường ống ra của van an toàn dùng cho ethylene oxide cần được nạp khí nitơ. Điều này thật khó hiểu: dù là xả khí hay kết nối với bếp đốt, làm thế nào có thể nạp khí nitơ vào được?
Reply #22016-10-12
Ống dẫn phía sau van an toàn nên được giữ ở áp suất khí nitơ nhất định, nhằm ngăn không cho ethylene oxide tiếp xúc với không khí sau khi van an toàn hoạt động, từ đó tránh xảy ra vụ nổ thứ cấp
Reply #32016-10-30
Có lẽ đó là áp suất dương nhẹ, giúp việc lưu thông diễn ra, từ đó ngăn chặn sự kết tụ
Reply #42016-11-05
Liên quan đến giới hạn nổ trên và dưới của ethylene oxide (đặc biệt, tôi nhớ giới hạn nổ trên là 100%). Góc giới hạn nổ thì chẳng thể làm gì được, hoàn toàn bất lực. Vì vậy, chỉ có thể xem xét việc bảo vệ chống nổ từ góc độ ngưỡng nổ, chẳng hạn như sử dụng nitơ để pha loãng.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.