Thread Content
Có quy định an toàn nào liên quan đến việc vệ sinh các tủ phân phối điện khi chúng đang có điện không? Các cao thủ thường xuyên thực hiện các thao tác như thế nào vậy? :)
Không được quét khi còn có điện. Việc vệ sinh tủ phân phối điện: Hệ thống tủ phân phối điện áp thấp cần được vệ sinh, kiểm tra, siết chặt các chi tiết và kiểm định định kỳ hai lần mỗi năm. Để đảm bảo an toàn, có thể thực hiện toàn bộ công việc vệ sinh, kiểm tra, siết chặt và kiểm định cho toàn bộ hệ thống tủ phân phối điện áp thấp trong cùng một khoảng thời gian. Sau đó, có thể tiếp tục thực hiện các công việc này theo chu kỳ. Phương pháp này không chỉ giúp giảm gánh nặng lao động cho nhân viên bảo trì trong những khoảng thời gian cố định, mà còn giúp giảm chi phí vận hành và bảo trì. Ngoài ra, nó còn giúp giảm thiểu những bất tiện mà việc ngắt điện gây ra cho người dùng. I. Yêu cầu về việc vệ sinh tủ phân phối điện áp thấp (1) Sau khi bên vận hành hoàn tất thao tác ngắt điện tủ phân phối điện áp thấp, bên chịu trách nhiệm vệ sinh tủ này cần tiến hành kiểm tra điện áp và xả điện. (2) Tùy theo mẫu mã của tủ phân phối điện áp thấp và các thiết bị điện áp thấp được lắp đặt trong đó, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp, nhằm tránh việc bụi bẩn hoặc các chất gây ô nhiễm khác rơi vào bên trong các thiết bị điện áp thấp trong quá trình vệ sinh. (3) Tiêu chuẩn kiểm tra là việc vệ sinh các thiết bị điện áp thấp và vỏ của các thiết bị điện áp thấp được lắp đặt trong tủ phân phối điện áp thấp, sao cho không còn bụi bẩn trên chúng. Khi kiểm tra, người kiểm tra cần đeo găng tay trắng để chạm vào các bộ phận có thể chạm tới của tủ phân phối điện áp thấp và các thiết bị điện áp thấp; nếu găng tay trắng không bị dính bụi bẩn thì mới được coi là đạt tiêu chuẩn. (4) Sau khi việc dọn dẹp hoàn tất và được kiểm tra, xác nhận là đạt tiêu chuẩn, bên thực hiện công việc dọn dẹp cần kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không còn vật thể lạ nào rơi vào các thiết bị điện áp thấp hay các thiết bị điện được lắp đặt trong tủ phân phối điện áp thấp. Chỉ sau khi bên thực hiện công việc dọn dẹp ký vào giấy cam kết cho phép khởi động hệ thống, bên vận hành mới có thể cung cấp điện. II. Yêu cầu kiểm tra tủ phân phối điện áp thấp (1) Kiểm tra thứ tự các pha và màu sắc của các pha. (2) Kiểm tra mức độ chặt chẽ của các kết nối trong các mạch phân phối điện, điều khiển, bảo vệ, liên động và đo lường, cũng như tình trạng cố định của chúng. (3) Kiểm tra số hiệu các đầu nối dựa vào bản vẽ. (4) Kiểm tra vị trí không số và phạm vi đo của các thiết bị đo lường. (5) Kiểm tra phạm vi giá trị cài đặt bảo vệ. III. Yêu cầu về việc siết chặt các thành phần trong tủ phân phối điện áp thấp (1) Siết chặt các kết nối dây điện trong mạch phân phối. (2) Kiểm soát chặt chẽ việc kết nối các mạch điều khiển, bảo vệ, liên động và đo lường. (3) Siết chặt dây trung tính và dây không. (4) Cố định các tủ phân phối điện áp thấp cùng các thiết bị điện áp thấp được lắp đặt trong đó. IV. Kiểm tra tủ phân phối điện áp thấp (1) Kiểm tra công tắc ngắt mạch khí áp thấp. (2) Kiểm tra bộ bảo vệ phân cực ngoại vi.
Việc dọn dẹp trong trạng thái có điện mang lại rủi ro quá cao, chủ yếu do khó kiểm soát được quy trình thực hiện công việc.
Xem bạn dùng dịch vụ vệ sinh có điện hay tự làm thôi. Nếu tự làm thì phải tắt điện để đảm bảo an toàn. Còn nếu thuê dịch vụ ngoài thì… ừm, bạn hiểu mà
Dọn dẹp khi thiết bị đang có điện rất nguy hiểm; tốt nhất nên ngắt điện trước khi dọn dẹp, như vậy sẽ an toàn hơn cả cho con người lẫn thiết bị
Trước đây, chúng tôi thường dùng điện để dọn dẹp mỗi tháng một lần. Nhưng sau một vụ quá tải xảy ra, họ không bao giờ dùng phương pháp quét khi thiết bị đang có điện nữa. Chỉ là việc khiến hệ thống tạm ngừng hoạt động một lần thì quá khó, vì vậy hiện tại trên thiết bị có nhiều bụi và cũng chẳng thể làm gì được~~