Có bất kỳ yêu cầu về kích thước nào đối với bể chứa tường lửa trong trang trại chứa dầu không?

2016-10-13View Original

Thread Content

Bài đăng này được chỉnh sửa lần cuối bởi người qua đường vội vã vào lúc 2019-3-5 09:32 Có yêu cầu cụ thể nào về kích thước của hố chứa kè chữa cháy trong trang trại bể chứa dầu mặt đất không? Lớn bao nhiêu là phù hợp?
Reply #22016-10-13
Khái niệm này đến từ đâu? Không có khái niệm như vậy.
Reply #32016-10-20
Các giếng trong khu vực bể chứa nói chung là giếng van, dùng để xả nước thải và nước mưa, đồng thời có tác dụng cách ly và bảo vệ.
Reply #42018-10-27
Bài viết này được chỉnh sửa lần cuối bởi lovelife1997 vào ngày 27-10-2018 11:18. Thiết kế kho chứa dầu không tính đến việc thoát nước mưa tự động mà đang băn khoăn làm thế nào để thu gom được. Tôi không hiểu. Nếu có mưa bão lớn kéo dài cả tuần sẽ xảy ra hiện tượng úng, úng. * * Khó chịu.
Reply #52018-11-02
Không, hố thu nước trong khu vực bể chứa chủ yếu có thể thu nước mưa thoát nước trong kè chữa cháy. Sau khi khu vực bể được xả ra, nó có thể được kết nối với giếng van và giếng bịt kín nước. Lưu ý cần lắp đặt hai bộ đường ống, một cho nước mưa và một cho nước thải.
Reply #62018-12-06
Kích thước của hố có liên quan đến mục đích thiết kế, dù chỉ được sử dụng làm điểm nối giữa đầu mương và đường ống qua bờ kè, hay lắp đặt van nâng hoặc cống chặn dầu ở cuối mương, hay chức năng hút đầu vào của máy bơm cần được xem xét trong quá trình xả chất lỏng sự cố ra khỏi khu vực bể chứa, v.v. Các vấn đề cụ thể phải được phân tích chi tiết và thiết kế thoát nước chuyên nghiệp phải được phối hợp tốt với các chuyên gia lưu trữ và vận chuyển.
Reply #72018-12-18
Dường như không có yêu cầu cụ thể nào cho việc này. Hố thu nước được bố trí do mương trong bể chứa không thể trực tiếp đi qua kè chữa cháy và đấu nối với hệ thống thoát nước. Kích thước của hố thu nước thải có thể được xác định dựa trên kích thước và số lượng đường ống bạn có (thông thường là hai đường ống, một đường ống nối với mạng lưới đường ống dẫn nước mưa sạch và một đường nối với mạng lưới đường ống nước thải hoặc mạng lưới đường ống dẫn nước mưa chuyên dụng ban đầu). Khoảng cách của các đường ống cũng cần được xem xét liệu bạn có thể bố trí các giếng van, giếng bịt nước và các công trình liên quan khác bên ngoài bờ kè chữa cháy hay không. Chúng tôi thường 1m * 1m * Hầu hết đều sâu 1m, độ sâu chôn của đường ống vẫn là 0,6m ~ 0,7m, vừa đáp ứng yêu cầu về độ sâu chôn của đường ống nước chuyên nghiệp.
Reply #82019-01-23
Không có dữ liệu cụ thể về kích thước của bể chứa. Nó chủ yếu phụ thuộc vào việc lắp đặt thiết bị của bộ thu dầu đã chọn.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.