Thread Content
Trong môi trường có khí hydro và dầu nóng, nếu xảy ra rò rỉ gây cháy, có nên sử dụng hơi nước để dập lửa ngay lập tức không? Vẫn chỉ cần kiểm soát ngọn lửa thôi, sau đó xả áp rồi mới dập lửa? Nếu xả áp, liệu máy tuần hoàn có thể hoạt động một thời gian để hạ nhiệt độ xuống trước khi tắt máy không? Hơn nữa, nếu xả áp suất, thì nên xả xuống mức bao nhiêu thì mới nên bổ sung khí nitơ? Lửa luôn cần phải được dập tắt. Vậy thì, thời điểm nào là thích hợp để dập tắt lửa? Làm thế nào để ngăn chặn tối đa sự lan rộng của các sản phẩm phản ứng khi chúng bị rò rỉ ra ngoài, đồng thời bảo vệ các thiết bị xung quanh?
Ngắt nguồn rò rỉ, làm mát các bình chứa xung quanh! Đốt hết là được rồi
Đốt cháy hết có nghĩa là để những ngọn lửa nhỏ bị rò rỉ ra ngoài tự tắt đi, hay là để chúng tự sinh tự diệt? 。 。
Ở phía chúng tôi, lò phản ứng áp suất cao bị rò rỉ và bốc cháy; trước tiên chúng tôi đã hạ áp suất, sau đó cho hơi nước vào để khắc phục tình trạng này
Đây là một chủ đề tốt, tương tự như việc diễn tập phòng tránh tai nạn.
Giảm áp lực, dập lửa. Sau khi dập lửa thì siết chặt lại. Thông thường, khi áp suất giảm thì ngọn lửa cũng yếu dần; sau khi lửa tắt hoàn toàn thì tiến hành siết chặt. Máy tuần hoàn không cần phải tạm dừng hoạt động; chỉ cần chờ nhiệt độ lớp vật liệu trong lò phản ứng giảm xuống mức có thể kiểm soát được rồi mới tắt máy, nhằm bảo vệ chất xúc tác.
Giảm áp lực, dùng hơi nước từ thiết bị chữa cháy để dập lửa, sau đó siết chặt lại
Không rõ quy trình cụ thể, nhưng không thể dập lửa trước khi ngăn chặn nguồn rò rỉ. Nếu tiếp tục dập lửa sau khi đã ngăn chặn được nguồn rò rỉ, môi trường chứa khí dễ nổ sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn. Chết rồi đốt hết là xong
Áp suất giảm xuống bao nhiêu? Đun hơi nước? Vẫn là che đậy bằng hơi nước à?
Chủ yếu là sản phẩm phản ứng và khí hydro cùng bị rò rỉ, vậy phải chờ đến khi dầu cạn hết sao?
Nếu xảy ra tình trạng rách ở đường ống, hoặc thân van điều tiết áp suất cao ở lối vào bình phản ứng mà không thể khắc phục ngay tại chỗ, thì phải xử lý như thế nào?
Nói như vậy cứ như thể đang nhắc nhở tôi vậy, nhưng nếu máy tuần hoàn không ngừng hoạt động, thì điều đó có nghĩa là khí hydro sẽ liên tục được bổ sung vào chỗ bị rò rỉ
Nhìn vào mức độ dữ dội của đám cháy, do nguy cơ quá lớn nên phải ngừng hoạt động khẩn cấp, xả khí ra ngoài và ngắt nguồn nguyên liệu. Nếu đám cháy nhỏ, sau khi dập tắt cần siết chặt lại, xem có thể giữ chặt được hay không hoặc khắc phục rò rỉ dưới áp suất.
Không dập lửa vì sợ rằng sau khi dập lửa, khu vực nguy hiểm sẽ mở rộng và lan sang các thiết bị ở phía dưới. Phần lớn là khí. Trong trường hợp có khí hydro và dầu ở nhiệt độ cao, có thể kiểm soát ngọn lửa ngay từ đầu; sau khi ngắt nguồn cung cấp hydro thì mới tiến hành dập lửa. Nên bổ sung khí nitơ cho máy nén càng sớm càng tốt. Chỉ cần áp suất lớn hơn áp suất vào là có thể bổ sung khí nitơ. Thiết bị làm giảm nhiệt độ, lượng và áp suất. Những nơi dễ bị rò rỉ thường được bao quanh bằng các vách chắn.