Thread Content
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi “Cá bơi trong sa mạc” vào lúc 22:15 ngày 15/10/2016. Xin hỏi các cao thủ, trong quy chuẩn có ghi rằng các đường ống vào/ra của bồn chứa phải được lắp đặt hai van, tức là van tổng và van điều khiển. Tôi có ba câu hỏi muốn hỏi. Thứ nhất, liệu các đường ống dẫn vào và dẫn ra của bồn chứa có cần được thiết kế riêng biệt hay không? Nghĩa là, đường ống dẫn nguyên liệu và đường ống dùng để xả hàng có cần được lắp đặt qua các lỗ trên thành bồn hay không? Liệu việc sử dụng chỉ một đường ống dẫn nguyên liệu có thể thay thế cả hai chức năng này hay không? (Vì đây là loại bồn chứa có nắp nổi bên trong, nên khả năng xả hàng khi mức chất lỏng thấp hoặc vệ sinh bồn là rất nhỏ. Do đó, có thể sử dụng một đường ống dẫn nguyên liệu có kích thước DN200 để thay thế cả hai đường ống trên.) Liệu quy định kỹ thuật có cho phép điều này hay không? Thứ hai, về cách bố trí hai van ở đoạn ống gần phần đáy của bồn chứa, kế hoạch thiết kế không quy định chi tiết. Vậy có thể lắp van ngắt khẩn cấp ở lớp van đầu tiên để sử dụng như van chính, hay lắp nó ở lớp van thứ hai để sử dụng như van điều khiển được không? Van kép ở phần gốc bình có bao gồm van cắt khẩn cấp không? Thứ ba, ống mềm kim loại ở phần gốc bình được lắp đặt giữa hai van hay ở phía sau hai van (phía bên ngoài nhất)? ?
Tôi không làm việc trong lĩnh vực thiết kế, chỉ muốn chia sẻ với bạn những gì tôi đã gặp tại hiện trường thôi: 1. Tại hiện trường, thường sẽ có một cổng dành cho việc đưa dây vào và một cổng dành cho việc đưa dây ra; cũng có trường hợp chỉ có một cổng duy nhất cho cả hai mục đích này, nhưng cách làm này khá bất tiện trong quá trình vận hành. Trừ khi có yêu cầu đặc biệt, nên tránh việc chỉ thiết kế một cổng duy nhất. Tại hiện trường, việc đo lường bắt đầu từ miệng thùng chứa; theo thứ tự là van – ống mềm kim loại – van cắt ngang – van. Với cách thiết kế này, nếu có sự cố xảy ra với van cắt ngang hoặc ống mềm kim loại, chúng vẫn có thể được tách rời để sửa chữa một cách dễ dàng. Ống mềm kim loại nằm giữa hai van.
Thực ra, quy định đã rất rõ ràng: kích thước của các ống dẫn vào và ra được xác định dựa trên lượng chất lưu cần vận chuyển, chứ không phải tùy ý chọn kích thước. Tôi đã đăng một quy định về việc lắp đặt van ống trong bài viết về tài nguyên; bạn có thể tải về xem
Cách lắp đặt được đề cập ở tầng 2 là một phương pháp tiêu chuẩn và rất hợp lý. Vấn đề là hiện tại chúng tôi đang cố gắng hết sức để giảm chi phí đầu tư. Chúng tôi muốn đơn giản hóa phương pháp lắp đặt theo cách mà tôi đề xuất, tức là giảm số lượng van và ống dẫn. Liệu điều này có trái với các quy định hiện hành hay không?
Tôi nghĩ rằng nếu muốn tiết kiệm chi phí đầu tư thì việc tạo ra một lỗ thông là không vấn đề gì, nhưng việc vận hành sẽ khó khăn hơn. Do tính chất nguy hiểm của chất lỏng bên trong, nên nên giảm thiểu số lượng lỗ thông càng tốt; các lỗ nhập và xuất được thiết kế thành một thôi
Xin hỏi chủ bài, quy định cụ thể nào yêu cầu phải lắp đặt hai van tại vị trí gốc bồn? Tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy