Đồng hồ đo lưu lượng phát hiện dòng điện bình thường, nhưng hệ thống DCS hiển thị mạch hở? (Hệ thống Yokogawa CS3000)

2016-10-16View Original

Thread Content

Đồng hồ đo lưu lượng tại chỗ đột nhiên báo lỗi hở mạch. Đồng hồ vạn năng đã nhập AI của DCS (tín hiệu đo lưu lượng từ trang web) và giá trị đo được là 6,5MA, phù hợp với tốc độ dòng chảy thực tế, nhưng màn hình hiển thị mạch hở! ? Sử dụng bộ hiệu chuẩn để xuất tín hiệu 4-20MA tới kênh dòng điện AI của DCS. Kênh thử nghiệm đã hoàn tất và bình thường! Sau khi chuyển kênh AI, hệ thống vẫn báo tín hiệu đã mở! (IOP), tôi đang bối rối, xin hãy giúp tôi! Sử dụng đồng hồ vạn năng để đo xem tất cả tín hiệu từ hệ thống đến trang web là chính hãng, tức là tín hiệu đến hệ thống và hiển thị IOP! ? ? ? ?
Reply #22016-10-16
Sử dụng tín hiệu 4-20MA của bộ hiệu chuẩn tới kênh dòng AI của DCS. Màn hình hiển thị có bình thường không?
Reply #32016-10-16
Đây không phải là vấn đề về kênh. Bộ hiệu chuẩn của bạn có cung cấp tín hiệu cho thiết bị hiện trường hoặc thiết bị đầu cuối trong phòng điều khiển trung tâm không?
Reply #42016-10-17
Tín hiệu tại chỗ có gửi bình thường không? Đổi kênh vẫn vậy à? Điện áp có bình thường không?
Reply #52016-10-17
IOP+ của bạn chỉ hoạt động khi dòng điện đầu vào đạt trên 20MA. Tín hiệu của bạn có rào cản an toàn không?
Reply #62016-10-18
Đó là IOP hay IOP-? Nhưng nó vẫn còn khá lạ nên tôi phải bắt đầu lại và tìm hiểu lại.
Reply #72016-10-22
Đồng hồ bị lỗi và kẹp không thể chịu tải của đồng hồ.
Reply #82016-10-22
Sử dụng bộ hiệu chuẩn để xuất tín hiệu 4-20MA tới kênh dòng điện AI của DCS. Kênh thử nghiệm đã hoàn tất và bình thường! Có nghĩa là vấn đề nằm ở kênh AI. Sử dụng bộ hiệu chuẩn để tìm kiếm ngược từng bước. Vấn đề sẽ sớm được tìm thấy.
Reply #92016-10-22
Loại rào cản an toàn nào được sử dụng, rào cản zener hay rào cản cách ly? Nếu đó là rào cản Zener, điều này không loại trừ được vấn đề nhiễu đất. Bạn có thể kiểm tra tấm chắn nối đất và nối đất của card.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.