Đường dây nối đất của trạm biến áp cần được kết nối với thiết bị nối đất ở hai điểm – quy định này nằm trong tiêu chuẩn nào?

2016-10-17View Original

Thread Content

Xin hỏi: Việc đường dây nối đất của trạm biến áp cần được kết nối với thiết bị nối đất ở hai điểm – quy định này nằm trong tiêu chuẩn nào vậy?
Reply #22016-10-18
Bạn biển ơi, để tôi giải thích nhé! Theo điều 3.3.4 của tiêu chuẩn “GB 50169-2006 – Tiêu chuẩn thi công và kiểm tra hệ thống nối đất trong công trình lắp đặt thiết bị điện”, đường dây nối đất phải được kết nối với mạng nối đất tại ít nhất hai điểm khác nhau. Thiết bị nối đất tự nhiên cần được kết nối với đường dây nối đất chính hoặc mạng nối đất tại ít nhất hai điểm khác nhau. Hoặc tuân theo điều khoản 6.1.2 của tiêu chuẩn “DL/T 621—1997: Hệ thống nối đất cho các thiết bị điện xoay chiều”: Khi sử dụng các điện cực nối đất tự nhiên và các thiết bị nối đất bổ sung, cần phải sử dụng ít nhất hai dây dẫn để kết nối với mạng nối đất tại các vị trí khác nhau.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.