Liệu mỗi đường ống dẫn gió phụ có yêu cầu bắt buộc phải lắp van điều khiển riêng hay không theo tiêu chuẩn?

2016-10-17View Original

Thread Content

Như tiêu đề đã nêu, hiện có một bộ thiết bị, bên trong gồm 3 van điện từ khí nén. Khi khí nén được cung cấp vào, nó sẽ đi qua các đường ống dẫn khí nén để cung cấp khí cho các van điện từ này. Vấn đề hiện tại là chỉ có van ngắt được lắp đặt trên đường ống khí điều khiển, còn các nhánh thì không. Vậy có cần phải lắp van ngắt cho từng nhánh hay không?
Reply #22016-10-17
Tôi đã tìm thấy tiêu chuẩn HG/T20510-2014. Tiêu chuẩn này yêu cầu rằng mỗi đường ống phải được điều khiển bằng một van bi. Hơn nữa, còn đưa ra ba phương thức cung cấp khí.
Reply #32016-10-17
Ồ, tự mình giải quyết được rồi, cần được khích lệ một chút. Có thể dán đáp án ra được không?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.