Làm thế nào để tính diện tích mặt cắt kim loại của A3 được gia cố bằng cách tạo lỗ, xin hãy chỉ giúp
Reply #22016-10-17
A3 là diện tích mặt cắt ngang của kim loại ở vùng hàn, được tính dựa trên kích thước vùng hàn thực tế. Vui lòng nghiên cứu kỹ hình 6-2 ở trang 157 của tiêu chuẩn GB150.3-2011...
Reply #32016-10-17
Thân ống có độ dày 10mm, chiều cao của các chân hàn là 6mm. Góc nghiêng của các cạnh được tạo thành là 45 độ. Vậy 10 x 6 có bằng 60 không?
Reply #42016-10-17
Chắc hẳn là 6×6=36 (hai cạnh của các tam giác tạo thành một hình vuông).
Reply #52016-10-17
Chắc hẳn là 10x6; 10 chiếc ống thép dày được tạo thành các góc nghiêng 45 độ. Chiều dài của phần được hàn là 10 mm, còn chiều cao thì là 6 mm
Reply #62016-10-21
Nếu chiều cao của góc hàn là 6mm, thì A3 = 2 × 6 × 6 / 2 = 36mm². Trong công thức này, con số 2 đầu tiên biểu thị diện tích của hai tam giác; còn 6 × 6 / 2 là diện tích của một tam giác. Góc cắt của thân ống không được tính vào diện tích góc hàn. Hãy xem mục 150.3 P157 đã nêu.
Reply #72016-10-21
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi zhangjuhua vào ngày 21/10/2016 lúc 18:49. Các mối hàn nằm trong phần được tạo ra bởi việc mở rộng khe hàn thì không được tính vào. Các mối hàn nằm trong phần đã được lấp đầy sau khi mở rộng khe hàn thì thuộc về thân ống và các đường ống nối. Vì chiều dài của các cạnh vuông của mối hàn thường lấy giá trị nhỏ hơn giữa hai cạnh đó, nên diện tích của tam giác vuông cân A3 không bao gồm diện tích của phần khe hàn
Reply #82016-10-22
Trong thực tế, người ta thường không xem xét đến A3; phần lớn chú trọng vào A1 và A2. Tác động của A3 gần như có thể bỏ qua.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.