Khoảng cách thi công xung quanh máy biến áp

2016-10-19View Original

Thread Content

Xin hỏi, khi tiến hành thi công gần biến áp, có tiêu chuẩn nào quy định rõ khoảng cách tối thiểu cần giữ không ạ?
Reply #22016-10-19
Theo các quy định an toàn trong ngành điện, khoảng cách an toàn khi thiết bị vẫn đang hoạt động như sau: Cấp điện áp (KV) – Khoảng cách an toàn (m): 10KV và dưới: 0,7; 20, 35: 1; 66, 110: 1,5; 220: 3; 330: 4; 500: 5. Mặc dù quy định về khoảng cách đã được xác định rõ, nhưng tôi muốn xác định khoảng cách an toàn là 1,5m đối với cấp điện áp 110KV. Nhưng trong quá trình thi công, nếu công việc nâng hạ của họ va chạm vào vật thể bên ngoài thì chắc chắn sẽ có người chết.
Reply #32016-10-19
Phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu theo quy định của pháp luật hiện hành; Đồng thời, các công việc khác nhau cũng cần có những yêu cầu riêng biệt. Ngoài ra, mỗi loại công việc còn có những quy định an toàn tương ứng. Ví dụ, đối với công việc nâng hạ: Theo Quy định an toàn cho các công việc đặc biệt trong các đơn vị sản xuất hóa chất (GB30871-2014), mục 9.2.3 quy định rằng không được tiến hành công việc nâng hạ gần các đường dây truyền tải điện. Khi thực sự cần thiết phải tiến hành công việc gần các đường dây truyền tải điện, khoảng cách an toàn của máy nâng phải lớn hơn bán kính đổ của máy nâng đó, đồng thời phải tuân thủ các yêu cầu quy định trong DL409 ; Khi không thể đáp ứng được, cần ngắt điện trước khi tiến hành công việc. Nếu khu vực nâng hạ chứa các thiết bị, đường ống chứa chất nguy hiểm, cần phải xây dựng kế hoạch nâng hạ chi tiết. Đồng thời, cần có biện pháp bảo vệ hiệu quả cho các thiết bị và đường ống này. Trong trường hợp cần thiết, phải tạm dừng hoạt động, xả hết chất trong các thiết bị, thay thế chất đó trước khi tiến hành công việc nâng hạ.
Reply #42016-10-19
Hôm nay tôi đã thảo luận với kỹ sư điện; có vẻ như không có quy định rõ ràng nào về khoảng cách lắp đặt máy biến áp trong nhà máy điện, chỉ có quy định liên quan đến các đường dây mà thôi. Vì vậy, chúng tôi đã tham khảo và xác định khoảng cách là 20M. Nếu mọi người biết về quy định này, xin hãy chia sẻ tên của nó

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.