Các điểm kiểm tra dành cho kỹ sư phòng cháy chữa cháy: Phân loại bình chữa cháy và quy định về việc hủy bỏ bình chữa cháy

2016-10-19View Original

Thread Content

Kỳ thi dành cho các kỹ sư phòng cháy chữa cháy năm 2016 sẽ diễn ra vào ngày 12–13 tháng 11. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi; không biết các thí sinh đã ôn tập được bao nhiêu rồi. Để giúp các thí sinh ôn tập tốt hơn, chúng tôi xin tổng hợp thông tin về “phân loại bình chữa cháy và quy trình hủy bỏ bình chữa cháy”, hy vọng điều này sẽ hữu ích cho mọi người. I. Phân loại bình chữa cháy
Bình chữa cháy được phân loại theo loại chất chữa cháy được chứa bên trong, và có thể được chia thành năm nhóm: 1. Bình chữa cháy dạng bột khô. Có hai loại chất chữa cháy phổ biến, đó là chất chữa cháy từ natri bicarbonat và chất chữa cháy từ muối amoni photphat. 2. Bình chữa cháy khí carbon dioxide. 3. Bình chữa cháy dạng bọt. 4. Bình chữa cháy loại nước. 5. Bình chữa cháy loại halogen hóa (thường được gọi là bình chữa cháy “1211” và “1301”). Các bình chữa cháy này có thể được phân loại thành ba nhóm dựa trên nguồn áp lực dùng để kích hoạt quá trình chữa cháy: 1. Bình chữa cháy sử dụng khí nén. 2. Bình chữa cháy loại sử dụng khí nén: Bình chữa cháy này hoạt động nhờ áp suất của khí nén hoặc khí lỏng được lưu trữ trong bình chữa cháy.
3. Bình chữa cháy loại phản ứng hóa học: Bình chữa cháy này hoạt động nhờ áp suất của khí được tạo ra từ các phản ứng hóa học diễn ra bên trong bình chữa cháy.

II. Việc thu hồi bình chữa cháy
Bình chữa cháy có thể bị thu hồi trong 4 trường hợp: Thứ nhất là những bình chữa cháy nằm trong danh sách các loại bình cần loại bỏ theo quy định; thứ hai là những bình chữa cháy đã hết thời hạn sử dụng; thứ ba là những bình chữa cháy bị hư hỏng nghiêm trọng hoặc có những khiếm khuyết nghiêm trọng trong quá trình sử dụng; thứ tư là những bình chữa cháy bị phát hiện có những hư hỏng hoặc khiếm khuyết nghiêm trọng trong quá trình sửa chữa. Sau khi bình chữa cháy hết hạn sử dụng, đơn vị quản lý công trình sẽ thay thế chúng theo nguyên tắc thay thế tương đương. Những loại bình chữa cháy nằm trong danh sách các loại cần loại bỏ theo quy định hiện hành: Một số loại bình chữa cháy này có tính ăn mòn và độc hại cao; một số khác lại yêu cầu phải đảo ngược vị trí khi sử dụng, điều này gây ra nguy hiểm cho người vận hành. Những loại bình chữa cháy này đã được liệt kê vào danh sách cần loại bỏ, và một khi được phát hiện thì sẽ bị tiêu hủy ngay lập tức: (1) Bình chữa cháy kiểu axit-kali. (2) Bình chữa cháy dạng bọt hóa học. (3) Bình chữa cháy loại sử dụng theo cách đảo ngược. (4) Bình chữa cháy chứa clorobromomethane và carbon tetrachloride. (5) Bình chữa cháy loại 1211, bình chữa cháy loại 1301. (6)**Những loại bình chữa cháy khác bị quy định phải loại bỏ theo chính sách. Những bình chữa cháy không đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn nhập khẩu trên thị trường sản phẩm phòng cháy chữa cháy sẽ bị loại bỏ sau khi được kiểm tra. 2. Thời hạn loại bỏ bình chữa cháy: Các bình chữa cháy dạng cầm tay hoặc dạng đẩy, khi thời gian sản xuất của chúng đạt hoặc vượt quá các khoảng thời gian quy định sau đây, thì sẽ bị loại bỏ: (1) Đối với bình chữa cháy dạng nước, thời hạn sử dụng là 6 năm kể từ ngày sản xuất. (2) Bình chữa cháy bằng bột khô và bình chữa cháy bằng khí sạch đã hết thời hạn sử dụng sau 10 năm kể từ khi được sản xuất. (3) Bình chữa cháy khí carbon dioxide đã hết thời hạn sử dụng sau 12 năm kể từ lúc xuất xưởng. 3. Các bình chữa cháy bị hư hỏng nghiêm trọng hoặc có khiếm khuyết sẽ bị loại bỏ. Các bình chữa cháy thuộc một trong các trường hợp sau sẽ bị xử lý theo quy định: (1) Thân bình bị gỉ sét nghiêm trọng (lớp sơn bong tróc rộng, diện tích bị gỉ chiếm hơn một phần ba tổng diện tích thân bình; bề mặt bình xuất hiện nhiều vết lõm), hoặc các điểm kết nối và đáy bình cũng bị gỉ sét nghiêm trọng. (2) Thân ống bị biến dạng rõ rệt, chịu tổn thương cơ học nghiêm trọng. (3) Đầu dụng cụ có vết nứt, thiếu cơ chế xả áp lực và các khiếm khuyết tương tự. (4) Thân ống có cấu trúc không hợp lý như đáy phẳng, v.v. (5) Bình chữa cháy cầm tay không có cơ cấu phun gián đoạn. (6) Không có tên nhà sản xuất và năm tháng sản xuất (bao gồm trường hợp tem nhãn bị bong tróc, tên nhà sản xuất trên tem nhãn không rõ ràng, hoặc không thể đọc được năm tháng sản xuất trên tem nhãn). (7) Thân ống, đầu thiết bị có dấu vết sửa chữa như hàn thiếc, hàn đồng hoặc vá chữa. (8) Đã bị cháy. Đối với các bình chữa cháy đã đạt tiêu chuẩn bãi thải, sau khi xác nhận rằng bên trong bình không còn áp suất nữa, người ta sẽ tiến hành các thao tác như khoan lỗ, ép dẹt, cắt bình để xử lý chúng thành phế liệu. Đồng thời, mọi thông tin liên quan đến việc bãi thải từng bình chữa cháy cũng được ghi chép lại một cách chi tiết.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.