Thread Content
Trước hết, tôi sẽ nói về cách mình đưa ra quyết định; mọi người hãy xem có ý kiến gì khác không. PV: Giá trị đo được
SP: Giá trị được thiết lập
OP: Giá trị đầu ra
1. Khi PV > SP, giá trị OP sẽ tăng lên, nhằm tạo ra tác động cần thiết ; Khi PV > SP, OP giảm xuống, đó là phản ứng ngược. (Ghi chú: Tác động thuận/nghịch của bộ điều chỉnh không liên quan đến chế độ mở/khóa của van bằng khí.) Chế độ mở/khóa bằng khí chỉ liên quan đến cấu hình kênh đầu ra của DCS. Nếu là van mở bằng khí, thì cấu hình kênh đầu ra của DCS sẽ ở chế độ dương; giá trị 0% tương ứng với 4mA ; Nếu là van điều khiển bằng khí, thì cần thiết lập chế độ hoạt động theo hướng ngược lại; 100% tương ứng với giá trị 4mA. 2. Tôi không biết người khác xác định như thế nào, nhưng theo quy tắc số 1, việc thiết lập mạch điều khiển DCS theo hướng hoạt động thuận/nghịch gần như luôn mang lại kết quả tốt. Chỉ có trong mạch điều khiển dòng chảy thì mới xảy ra sự bất đồng giữa các người với nhau. Theo điều kiện thứ nhất, nếu lượng truy cập PV > SP, chắc chắn phải đóng van, tức là OP sẽ giảm, vì vậy đây chắc chắn là một phản ứng ngược. Nhưng như vậy thì tất cả các bộ điều chỉnh dòng chảy đều hoạt động theo hướng ngược lại, khiến tôi cảm thấy lo lắng.
Chỉ cần mạch tạo thành phản hồi âm thì chẳng phải đã biết rồi sao?
“Lưu lượng PV > SP, chắc chắn phải đóng van, tức là OP giảm, vì vậy chắc chắn sẽ có phản ứng ngược. ”Câu này không chính xác. Giá trị lưu lượng PV lớn hơn SP, vì vậy cần đóng van. Tuy nhiên, giá trị OP không nhất thiết phải giảm; điều này phụ thuộc vào việc bạn chọn loại van là loại mở bằng điện hay đóng bằng điện, hoặc loại mở bằng khí (đóng bằng khí). Do đó, cả hiệu ứng dương lẫn hiệu ứng âm đều có thể xảy ra.
1. Mô-đun PID: Khi độ lệch (PV-SP) tăng lên, đầu ra của mô-đun PID sẽ ở chế độ “direct”; còn khi độ lệch giảm xuống, đầu ra sẽ ở chế độ “reverse”.
2. Mô-đun AO: Giá trị 4mA–20mA tương ứng với mức 0%-100%, và ở chế độ “direct”. Ngược lại, giá trị 4mA–20mA cũng tương ứng với mức 100%-0%, nhưng ở chế độ “reverse”.
3. Bạn hãy thay đổi chế độ hoạt động của mô-đun AO thành chế độ “reverse”. Như vậy, mô-đun PID cũng có thể được thiết lập sang chế độ “direct”. Như vậy bạn sẽ yên tâm hơn nhé: lol
4. Tôi nghĩ rằng miễn là khi OP ở mức 100% thì các van tại hiện trường sẽ mở hoàn toàn, và khi OP ở mức 0% thì các van sẽ đóng hoàn toàn, thì việc thiết lập chế độ “direct” hay “reverse” cũng không sao cả
Xác định hướng tác động của bộ điều chỉnh trong hệ thống điều khiển một tham số: (1) Giả sử van điều chỉnh mở khi có khí là “+A”, còn van đóng khi có khí là “-A””; (2) Khi van điều tiết được mở rộng, giá trị của tham số cần điều chỉnh sẽ tăng lên thành “+B”; ngược lại, nếu giá trị đó giảm xuống thì sẽ là “-B”. Lúc này, AB sẽ có giá trị “+”, và bộ điều chỉnh sẽ hoạt động theo nguyên lý phản ứng ngược ; AB=“——” Bộ điều chỉnh hoạt động ở chế độ dương.
Trong hệ thống điều khiển dây chuyền, cách hoạt động của bộ điều chỉnh phụ tương tự như phương pháp lựa chọn trong hệ thống điều khiển đơn giản; Cách hoạt động của bộ điều chỉnh chính có thể được thực hiện như sau: Khi các giá trị của biến chính và biến phụ tăng lên (hoặc giảm xuống), nếu hướng hoạt động của van điều chỉnh vẫn giữ nguyên, thì bộ điều chỉnh chính nên được sử dụng ở chế độ “phản ứng ngược” ; Ngược lại, hãy chọn “Dương: Tác dụng.”
Bạn nói đúng, tôi cũng đánh giá như vậy. Việc điều chỉnh lưu lượng đều mang tính phản ứng, đúng vậy.
Sử dụng cấu hình mở/khóa bằng khí của DCS để điều khiển đầu ra; khi điều chỉnh tính chất tác động của bộ điều khiển, có thể xem xét như sau: khi đầu vào tăng lên, đầu ra cũng nên tăng lên – đó là hiệu ứng thuận; ngược lại, khi đầu vào giảm xuống, đầu ra cũng nên giảm xuống – đó là hiệu ứng nghịch. Nếu là bộ điều chỉnh đơn lẻ, thì cần phải xem xét chế độ mở khí và đóng khí. Chưa từng làm PLC, không biết có tham số chọn sẵn cho mở bằng khí/khóa bằng khí hay không.
Chỉ cần kết hợp PLC với mô-đun PID là có thể thực hiện việc điều khiển rồi. Thực chất đó cũng chỉ là một bộ điều chỉnh thôi; nguyên lý hoạt động vẫn giống nhau, có sự lựa chọn giữa phản ứng dương và phản ứng âm...
Hãy tự tìm một cuốn sách về kiểm soát bản thân để đọc; những nội dung được đề cập trong sách đều là những kỹ thuật đã được hoàn thiện.