Tư vấn về đồng hồ đo mức bằng sóng siêu âm

2016-10-21View Original

Thread Content

Công ty có một bồn chứa muốn lắp đặt đồng hồ đo mức bằng sóng siêu âm. Bồn chứa bằng thép không gỉ dạng trụ đứng, với các nắp đậy ở phía trên và phía dưới có hình nón. Phần hình trụ có chiều cao 7500mm, đường kính 2800mm; thiết bị đo mức chất lỏng sẽ được lắp đặt ở vị trí cách tâm khoảng 500mm. Chất truyền dẫn được gọi chung là polyether (đây là một nhóm chất lớn). Độ đặc của chúng gần bằng độ đặc của nước; các sản phẩm hoàn chỉnh thường được thay thế liên tục, và độ đặc của chúng có chút khác biệt. Bên trong được niêm phong bằng khí nitơ, áp suất dao động từ 0~10kPa, không ổn định. Nhiệt độ cũng ở mức bình thường, không ổn định. Xin hỏi liệu có thể sử dụng đồng hồ đo mức bằng sóng siêu âm trong điều kiện làm việc này hay không. Nếu muốn lắp đặt, sẽ có những vấn đề tiềm ẩn nào. Độ chính xác dưới 1cm.
Reply #22016-10-21
Polyether vốn có độ bay hơi không cao, bên trong bình có áp suất dương nhẹ do nitơ tạo ra, nên việc sử dụng sóng siêu âm từ góc độ kỹ thuật không gặp vấn đề gì. Nhược điểm là máy đo mức bằng sóng siêu âm không được ổn định lắm; những thiết bị có chất lượng kém có thể gây ra tình trạng mức chất lỏng dao động không ổn định. Ngoài ra, độ chính xác của chúng cũng khá thấp. Đối với thùng chứa có chiều cao 7500mm, yêu cầu độ chính xác 10mm tương đương với 0,13%. Độ chính xác này là mức mà các thiết bị sử dụng sóng siêu âm thông thường khó có thể đạt được (ví dụ, dòng FMU của E+H có độ chính xác 0,2%). Tôi không rõ độ dẫn điện của polyether là bao nhiêu. Nếu sử dụng radar hoặc radar sóng dẫn, độ chính xác sẽ cao hơn nhiều. Theo kinh nghiệm ứng dụng thực tế, độ ổn định của radar cũng tốt hơn so với sóng siêu âm. Đồng hồ đo mức chất lỏng kiểu chìm kết hợp với bộ chuyển đổi áp suất cũng là một giải pháp khả thi.
Reply #32016-10-21
Đồng ý với ý kiến ở tầng 2: Việc sử dụng sóng siêu âm trong điều kiện làm việc này là khả thi. Tuy nhiên, xét về tính ổn định lâu dài thì sẽ xuất hiện những vấn đề như đã nêu ở tầng 2. Nên sử dụng radar hoặc sóng dẫn truyền thay vì phương pháp đo áp suất tĩnh. Không nên sử dụng phương pháp đo áp suất tĩnh vì trên thùng chứa có lớp niêm phong bằng nitơ; hơn nữa, chủ đầu tư yêu cầu độ chính xác cao, điều này sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả đo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.