Thread Content
Hiện tại đang gặp ống khí DN900, cần phải lắp đặt giá đỡ dưới các khúc uốn hướng lên trên. Vậy tiêu chuẩn thiết kế giá đỡ này nên tuân theo quy định nào? Trong bảng tiêu chuẩn về giá đỡ ống HG/T21629-1999, trong bảng thông số của các chân đỡ được lắp dưới các khúc cong ống, đường kính tối đa của ống là DN600; còn đối với DN900 thì không có dữ liệu tương ứng
Nếu không có thì sẽ khá phiền phức. Cần phải thảo luận với bộ phận thiết kế kết cấu trước. Thiết kế giá đỡ ống trong tiêu chuẩn HG/T21629 khá tốt; nó quy định rõ phạm vi lực tác động được chấp nhận. Chỉ cần sử dụng trong phạm vi đó thì hoàn toàn yên tâm. Nếu không có những ống lớn như DN900, thì có lẽ cần phải báo cáo cho bộ phận thiết kế kết cấu về tình hình tải trọng, để họ có thể thiết kế lại~
Nên cung cấp thông tin về tải trọng cho bộ phận chuyên về kết cấu, để họ tiến hành thiết kế! Đôi khi, một số giá đỡ ống hoặc cột có chiều cao khá lớn sẽ được giao cho bộ phận thiết kế kết cấu để họ tiến hành tính toán. :)
600 là đủ rồi, tại sao phải dùng 900 chứ? Cao bao nhiêu vậy? Thông thường, kích thước lực tác động lên các chân đỡ sẽ được tính toán và quyết định bởi các chuyên gia phân tích ứng suất. Chỉ đưa ra một điều kiện cho việc lắp đặt chuyên nghiệp.
Cũng có thể làm một giá đỡ ống phía dưới khúc cong. Dưới đây sẽ dùng bê tông cốt thép để làm cột chống. Trên cột có một tấm thép có thể di chuyển được. Việc cố định và giới hạn vị trí trên tấm thép rất thuận tiện!